防止火灾和爆炸事故发生,最基本的措施是:控制可燃物,隔绝助燃物(氧),消除着火源,阻止火势蔓延。具体的技术措施主要有:
一、控制可燃物
建筑厂房、生产材料原料、成品半成品等生产环节都可能存在各类可燃物品,做好可燃物品的使用管理,是控制好可燃物的根本措施。
1.建筑物防火防爆规范
生产经营场所得建筑物耐火等级,应该按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)执行。建筑防火间距必须遵守国家规范,如《氧气站设计规范》(GB50030-91)等。逃生出口不能少于2个,通道保持畅通,设置清晰安全疏散标志。有爆炸危险的建筑应采取防爆卸压技术措施。严禁建筑内车间、仓库和员工宿舍三合一。
2.可燃物管理
①仓库应专人管理,货物入库前应检查确定无火种、无泄漏方可入库。
②货物堆放应该分类、分区、分堆、分组、分垛,要留防火间距,主要通道不少于2米,五距要按照规范保持距离(大于0.5米)。
③容易自燃或遇水分解的物品,要存放在专门的仓库,保持通风、干燥、低温、避光,或采取隔绝空气措施,并定时监测,严格控制存放安全指标。
④不同种类的易燃易爆物应严格分库存放,物品要包装密封牢固。存放点应醒目表明储存货物的名称、性质和灭火救援方法。
⑤运输不能混载、超载、超限,货物绑扎牢固,车辆性能应保持良好,运载易燃易爆危险品应使用取得《许可证》的运输工具。
二、隔绝助燃物
就是隔绝空气、氧气和氧化物与可燃物及火源的接触,破坏燃烧链上的必要条件。
生产上常用阻隔设备、惰性气体、密封装置等隔绝可燃物与空气、水的接触,如安全水封、密封罐等。工艺上技术处理危险物品。如使用惰性气体稀释危险混合气体,破坏其燃烧爆炸的构成条件。常见在进行易燃易爆固体压碎、研磨、筛分、混合、输送等工艺时,会在惰性气体覆盖下进行。再如粉煤制备的充氮保护,贮运时贮罐充加惰性气体隔绝空气,易燃管道设备检修用惰性气体置换后才动火等等。
三、消除着火源
就是阻止火源与可燃物和助燃物的接触,从根本上防止火灾发生。消除着火源的技术措施很多,更随着科学技术的发展,以及各行业生产工艺的进步而不断发展。这里只介绍常用的部分知识。
1.避免摩擦撞击
有色金属作材料不容易因撞击摩擦产生火花,用作做工具零部件最合适。作业过程中应避免工具材料松脱、坠落、碰撞,零部件要经常润滑,粉碎金属碎料应使用磁铁分离器清除。
2.消除电火花
使用电器设备应避免出现过载、短路的危险状况,严禁使用裸露线材缠绕、过电和代替保险丝,线路敷设要牢固和避开腐蚀性强、作业频繁等场所,线路连接部位要接触良好,避免界面接触电阻过大的情况。防爆场所线路应穿钢管,设备、开关、接线盒等应使用防爆类型。灯泡应有防撞击保护罩和防爆网,装设位置应距离可燃物品0.5米以上,不能使用60瓦以上的灯泡。
3.动火
进行焊接等动火作业,作业人员要持证上岗,要严格执行《动火安全制度》,严禁在有火灾爆炸的危险场所进行动火作业。焊接作业时,氧气瓶和乙炔瓶相距应大于5米,氧气瓶与明火的距离应大于10米,氧气瓶不能接触油脂,要防止气瓶受热、撞击、过压等危险情况出现。
4.消除静电
防止静电危害主要措施是:良好接地,增加湿度,控制流速和提高导电率。就是说所有设备、储罐、管道等必须良好接地;作业环境要采取喷雾、蒸汽等措施增加湿度;液体原料如汽油等加入0.1%醋酸增加导电率;易燃液体气体注罐倒瓶时应低速灌注等。