如何检查线路哪处短路?在线等。

二楼漏电保护器白天没用任何电器的情况下跳闸,现在手动合不上去,按过复位键。二楼只有一个用电器,就是柜机空调,其他就是插座和电灯,插座上没有任何电器,现在就是合不上,我把漏保负载线路切断,漏保能合上,这说明漏保没问题。我把唯一电器空调线切断,漏保还是合不上,这说明不是空调漏电引起的跳闸,那其他也就是插座和电灯,我感觉是哪里短路了,可我怎么去检查哪里出现的问题,楼上从主漏电保护器接出电线下边就没有接漏电保护器了,家里是走的明线,怎么才能检查出有问题的地方?希望大家伸出援手帮助一下,电工没空,说得等,我想趁这机会学习一下。

使用万用表测量哪处短路。

把万用表调到欧姆档,接通要测量的回路,如果有电阻的话说明是通路的,假如没有电阻,指针也没反映,表明是断路的,如果指针偏向0位置,那么是短路的,换句话说就是直接把万用表两指针短接。

不过电路短路也不一定电阻很小,根据实际测量的电路决定,短路情况下也会出现几十欧姆,或几百欧姆的现象.不过只要有电阻,一般就不是开路状态,开路的电阻值多为无穷大。

在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,往往会引起机器损坏,严重时有可能造成爆炸或火灾。

电源短路:即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极。特别容易烧坏电源。

有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-06
这个对无电路知识又无仪表者来说有点麻烦!

我门用最古老的办法来检查电路的短路!
找一个手电筒!老式两节电池的!找两条软电线!(每条一米就够了!)
把电线两头都剥开!拧开电筒的后盖!将一条电线接在底座弹簧上!
另一条线用胶带压贴在电筒内电池的屁股上!多贴几层胶带!再把电筒后盖按上!若压不住可垫点东西!用胶带拉紧缠好!打开电筒开关!电筒不亮!将两个线头对接!电筒就亮了!这个通断测试器就做好了!
(通断器只查短路!不查漏电!)

将空开拉下!(已拔出和排除空调!)将通断器的两条线一条接空开下面的输出火线!另一条接零线!此时若等亮!就是线路里有短路!先逐个拔出或切断电器!来判断是那个有短路!(断开那个灯不亮了!)
若电器全部排除了短路!那就是线路有短路点了!这就要找分线盒了!分线盒通常都在插左盒里!这就需专业人员了!先查看接线点有无明显的打火烧焦和碰触点!再拆开各路进线!逐个排查!本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-06
先把所有电器的插头拔掉 再检查线接头处 还有插座的位置看看 如果家里有万用表就更好检查线路追问

电器就一个空调切断了,还是合不上,插座和电灯怎么去检查,现在合不上闸,楼上没有电,我看所有的插座没有任何异样,请高手说说具体检查方法,是不是得检查电路连接部分?

追答

外表看不出的 你用万用表检查线路或查座有短路没

追问

好吧,我没有万用表。谢谢好心人。

第3个回答  2013-07-06
你先检查插座,就是常用的,要坏都是在那些,插座应该有装空开,你先断开后检查一下,应该就不跳电追问

空开是什么装置,是漏保吗?楼上的所有电路都是从一个漏电保护器接出的,而且所有插座从装修完都没插过任何电器,楼上只有柜机空调直接接4平方主线的没用到插座,并且断开空调线路测试了还是合不上。怎么检查插座,挨个拆掉?

追答

不是,是分路开关,估计是线路串线,可以用电笔来测

追问

没有分路开关,对,每个房间线路都是从主线串出来的,用电笔怎么测?现在楼上合不上闸没有电,用电笔测有效果?这方面我一点也不懂?可否辛苦您说的详细下?

追答

将漏电开关中零线卸下用电工胶布包扎,然后送电看看跳电不,不跳电,用电笔测量插座是不是每一个插孔都亮,那就是火线与其他线短路

第4个回答  2013-07-06
我总感觉你们家的哪个电器坏了,看下还有哪个插头没有拔,因为跳闸都是因为电压不够才产生的,你可以你看下灯,看下有没有烧黑的迹象,这个也会导致短路漏电,如果可以把闸合上可以用试电笔去测量下?