朋友,消火栓用消防泵一用一备软起动控制电路图中消火栓箱内按钮起泵求解?搞懂了吗?

我跟你一样的迷惑,但是人家是设计院出的图,是又相信,又怀疑。你搞懂了吗,给我讲讲

起泵按钮是安装在消火栓的玻璃盖下面,是被按下去了,常闭触电因为按下去了,所以处于断开状态,当要启动消火栓时,打破消火栓玻璃盖,想当然按钮被释放,因此常闭触电合上,接通控制回路继电器线圈,接下来相信你懂了追问

正常状态下,起泵按钮是接通了的,是吗

追答

是按下去断开点,实际上就是个常闭点停止按钮

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-08
消火栓按钮不同产品不同技术要求,但是都是按下后控制消火栓起泵控制柜中的继电器,从而实现380v接通起泵,这个是直接消火栓起泵。控制室起泵,就是主机上的控制板有消火栓起泵按钮,按下去也是控制继电器然后起泵,主泵和备用的切换,在于启泵控制柜里面的配置,都是成品,只要有这个功能就可以实现。
第2个回答  推荐于2016-06-23
  消火栓用消防泵一用一备软起动控制电路图中消火栓箱内按钮起泵:起泵按钮是安装在消火栓的玻璃盖下面,安装时按钮被按下去了,处于断开状态,当要启动消火栓时,打破消火栓玻璃盖,此时按钮被释放,常闭触电合上,接通控制回路继电器线圈了。
  消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。