铜线240平方毫米的电缆载流量是多少

如题所述

240平方毫米铜线,在空气中,长期负载:
橡皮绝缘:670A
塑料绝缘:710A
3X240,1~3KV,油浸纸绝缘电缆,直埋,长期负载:
土壤热阻系数g=80度*厘米/瓦:510A
土壤热阻系数g=120度*厘米/瓦:450A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-13
BV240或ZR-BV240
环境温度:30℃
明敷载流量:592A
环境温度:35℃
明敷载流量:556A
环境温度:40℃
明敷载流量:515A

导线穿管敷设
环境温度:30℃
导线根数:2~4根
载流量:592A

环境温度:30℃
导线根数:5~8根
载流量:297A

环境温度:30℃
导线根数:9~12根
载流量:247A

环境温度:30℃
导线根数:12以上
载流量:222A

环境温度:35℃
导线根数:2~4根
载流量:366A

环境温度:35℃
导线根数:5~8根
载流量:275A

环境温度:35℃
导线根数:9~12根
载流量:229A

环境温度:35℃
导线根数:12以上
载流量:206A

环境温度:35℃
导线根数:2~4根
载流量:336A

环境温度:35℃
导线根数:5~8根
载流量:252A

环境温度:35℃
导线根数:9~12根
载流量:210A

环境温度:35℃
导线根数:12以上
载流量:189A

参考资料:陕02D1-P75
第2个回答  2020-02-14
90平方毫米铜线电缆的电流。
没有90平方这个规格的电缆,聚氯乙烯护套电力电缆
vv29/vlv29:3×95+1×35
铜芯线没有什么精确的计算公式,现在一般都是查表。95平方铜线电缆截流量、空气敷设时是
239.6a
,埋土敷设
269.2a。
第3个回答  2019-03-28
240平方毫米的铜芯电缆,单根空气中敷设,额定载流量在600a之间,同样的铝芯电缆的载流量在460a之间;300平方毫米的铜芯电缆,单根空气敷设,额定载流量在700a之间,同样的铝芯电缆在560a之间。
四芯:
0.6/1kv电力电缆在25、30、35度的时候直接埋地敷设的载流量分别为:473a,
455a,437a。
第4个回答  2008-06-13
450A-500A