第2个回答 2008-06-13
简单说一下线路、开关设备的选配过程:
1、根据用电设备容量、电流及路径,选择线路,如单相220V/3KW的空调机,假设额定工作电流19A,线路几十米以内,则线路可以用BV-3*4;
2、选择保护断路器,需要满足保护线路、设备的条件,对于BV-4电线,一般设计最大载流量不超过25A,所以断路器可以用25A;
3、如果开关箱内有多个断路器并排安装,考虑发热影响断路器应降额使用,所以也可以用32A规格(0.9折为28.8,0.8折为25.6);
4、用电设备为单相220V,可以用1P或2P断路器(但空调机插座应带接地线),根据需要可选+漏电脱扣附件;
5、考虑空调机启动冲击电流,可以选择动力型断路器,即D型;
6、验算断路器应能满足用电设备及线路过载保护。
问题中10A/3P一般用于三相用电负荷,6A/2P用在单相中,但对于普通线路设计一般最小是BV-2.5线路,所以用10A断路器即可(小于10A的规格价格反而高)。
补充:
3P表示“三极”,并非“三路”,常用来接通、断开三相电路;
2P表示“二极”,但通常不是用来控制“两相”,而是用来控制单相(相线+零线)。
有时,三相电路也会用到4P,同时控制3根相线和1根零线。本回答被提问者采纳