变电站凝露问题有什么补救方法?

如题所述

1、增加加热除湿器
采用手动或自动模式加热器,手动模式较为可靠,但使用时间难以掌控,工作量较大,相对自动模式比较费电;自动模式的维护工作量小,但需要定期维护。
2、安装排气风机
在低压室内安装两个风机,一个设置在底部用于吸气,一个设置的顶部用于排气。风机根据温湿度传感器信号自动启停工作,调节低压室内的运行温度,改善设备运行环境,防止低压室凝露的产生。
3、改装低压室顶部
将低压室顶板改为斜顶,在底部设置汇流板。这样就算加热器与风机产生故障形成凝露,水滴也可以在重力作用下沿着汇流板引出,减轻凝露现象,高压时也可采用此种措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-28
方法:就是在开关柜内装设电热管,并在开关柜面板上装设电热管的开关。当开关柜运行时,由于柜内设备有电流流过而发热,所以凝露应当发生在开关柜外壁上,只有当开关柜停运以后,柜内温度低于外部温度,才有内壁凝露现象出现。所以一般都是开关柜内装设电热管,当开关柜停运后,就手动打开其开关,使得柜内的温度高于外部环境温度就可。当然也可以用自动控制,但是长期使用下来,感到不可能。
还有其他办法:加强柜体密封,不让外部湿空气进入;柜内加装干燥剂,吸附空气中的水分。但长期运行都不靠谱。
凝露的危害
所谓凝露现象是指柜体内壁表面温度下降到露点温度以下时,内壁
表面会发生水珠凝结现象.这个现象称之为结露.结露是否发生取决
于室内温度,柜内温度,相对湿度以及露点温度.
开关设备内部发生凝
露会在一定程度上引起爬电,闪络等事故的发生,爬电距离是指两个不
同极性的导电部件之间或带电件与易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径;电气间隙是指这些部件之间的空间最短距离,在高电压
作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电.其放电时的电压称为闪络电压.发生闪络后,电极问的电压迅速下降到零或接近于
零.
闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面
绝缘,而沿绝缘体表面的放电叫闪络.会造成开关柜的损坏,给电力系
统的安全造成相当大的危害.
第2个回答  2015-03-09
目 录

摘 要 ⅰ
abstract ⅱ
第1章 绪论 1
1.1 供配电技术的发展 1
1.2 箱式变电站的类型、结构与技术特点 1
1.2.1 箱式变电站的类型 1
1.2.2 箱式变电站的结构 1
1.2.3 箱式变电站的技术特点 2
1.2.4 箱式变电站与常规变电站的对比分析 3
1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范 5
1.3.1 额定值 5
1.3.2 设计和结构 6
1.3.3 使用条件 7
1.3.4 箱体要求 8
1.3.5箱式变电站内部电器设备 8
1.4 本课题的主要任务 8
第2章 35kv箱式变电站总体结构设计 9
2.1 电气主接线的确定 9
2.1.1 主接线的基本形式 9
2.1.2 箱式变电站对主接线的基本要求 9
2.1.3 主接线的比较与选择 10
2.1.4 高压接线方式 11
2.2 箱式变电站箱体的确定 11
2.2.1 箱体的结构的确定… 11
2..2.2 合理配置 11
2.3 变压器 12
2.3.1 变压器容量、接线组别的确定 12
2.3.2 变压器的散热处理 13
2.3.3 用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器 13
2.4 箱式变电站总体布置 14
第3章 35kv箱式变电站一次系统设计及设备选型 15
3.1 主电路设计 15
3.1.1 概述 15
3.1.2 一次系统设计原则 15
3.1.3 一次系统设计 15
3.2 设备选型 16
3.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面 16
3.2.2 设备选型的基本原理 17
3.2.3 高低压电器设备选择的要求 18
3.2.4 断路器的选型 19
3.2.5 熔断器的选型 19
3.2.6 互感器的选型 21
3.2.7 隔离开关的选型 22
3.2.8 开关柜的选型 22
第4章 35kv箱式变电站二次系统设计 23
4.1 电气二次系统设计 23
4.1.1 二次系统定义及分类 23
4.1.2 电气测量仪表 23
4.1.3 二次系统设计 23
4.2 二次系统总体方案 24
4.3 断路器控制与信号回路 25
4.3.1 概述 25
4.3.2 控制回路设计 26
4.3.3 信号回路设计 26
4.4 电气测量与信号系统 26
第5章 箱式变电站智能监控功能设计 28
5.1 箱式变电站的监控内容 28
5.1.1 电量监测与保护 28
5.1.2 防凝露保护 28
5.1.3 变压器室温度保护 28
5.1.4 参数在线数字化显示和设定 28
5.1.5 系统组网与集中化管理 29
5.2. 配电网自动功能 29
5.3 箱式变电站的智能监控方案 30
5.3.1 硬件设计原理 30
5.3.2 软件设计原理 30
结束语 32
参考文献 33
致谢 34

35kv箱式变电站设计

摘 要:箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。
本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。35kv箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kv,低压侧额定电压为10kv,主变压器容量为5000kva。主接线采用单母线分段接线。

关键词:箱式变电站;结构;一次系统;二次系统

design of 35 kv box-type transformer substation

abstract: box-type transformer substation calls again outdoor a transformer substation, also call to do the sectional transformer substation. it is a development to wait to 70
第3个回答  2021-10-19

比较简单的方法就是在开关柜内安装除湿设备,这样可以快速解决凝露问题

第4个回答  推荐于2018-03-12
变电站设计应当周全考虑或改善变电站的通风,避免温度变化,消除变电站的潮湿源,安装空气调节系统,确保布线按照相应的应用规范本回答被提问者和网友采纳