JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。具体的工艺要求如下:(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。   (2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。   (3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.   (4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。   (5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。   (6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。   (7) 配管完毕后,为防止异物进入关内,在端头应做好封堵。   (8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。   (9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-02-25

1、在铺设金属穿线管的途径上,需求按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。
2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒衔接各 段线管,使其成一整体管路。
3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方会合,再沿墙面(柱面)将线管摆放规整引至配电盘(箱)内固定。在所有线管的连 接点(包括接头、接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒、配电盘)等当地,用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝作跨接导线与管路焊接 健壮,使管路焊接成一电气整体并接地。

JDG管安装跟验收规范,需要根据标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》

第2个回答  2013-07-04
整体接地是为了漏电保护,不接地的话,假如JDG管中漏电的话,会让线路短路而烧掉,严重点会起火湿的混凝土是导电的,但干的导电性却是很弱,像高层建筑的话,一般都在混凝土里面预埋角钢,或者利用主体钢筋导电来达到避雷接地的效果,同理你说需不需要接地?
更多相关参考资料:http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/products-services/buildings/intelligent-buildings/datacenters.page
第3个回答  2021-12-22
  ?JDG管根据管径,规格有16mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm这几种规格,其中厚度有1.0毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.5毫米、1.6毫米,5种壁厚规格。
  1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。
  2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
  3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
  4、JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。
  5、套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。
  6、管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。  77、配管完毕后,为防止异物进入关内,在端头应做好封堵。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-04-23

  JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。

  1、JDG管是一种电线穿线管,就像塑料穿线管PVC管和PE管,301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是电线导管。

  2、JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管,适用于智能楼宇建筑综合布线系统。

  3、JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。