[路灯地埋电缆线路敷设与理想的防盗装置]地埋电缆敷设规范

如题所述

经济的繁荣推动了城市化进程,市政建设因此得到快速发展,其中景观照明和道路照明作为城市形象的重要组成部分,其建设和管理也取得了显著进步。随着这一进程,原本的路灯架空线路逐渐被地埋电缆线路所取代,电缆敷设技术也相应地有了新的规范要求。
一、地埋电缆敷设工艺
1. 地埋电缆的基本要求
地埋电缆敷设前后需用500V兆欧表测量绝缘电阻,一般不应低于10MΩ。电缆芯线通常采用圆套管连接,套管分为铜套管和铝套管,分别用于铜芯和铝芯电缆,且套管的尺寸和长度有明确要求。在电缆接头和转角处必须设置手孔井或标桩,手孔井的间距应小于50m。电缆指示牌应清晰标明电缆规格、型号、线路名称或回路号数,电缆接头或终端头必须密封防水,且在电缆线芯绝缘外皮损伤的情况下不能进行剖切。每次施工都应有详细记录,包括电缆信息,以便于后续的查勘和维修。
2. 地下直埋电缆线路的要求
地下直埋电缆线路应使用铠装电缆,埋设深度和电缆间的间距有严格规定,以防止电缆受损。直埋电缆沟内不得有石块等硬物,应铺设软土或沙层,并在上方铺设保护板或砖。直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿过保护管,且管口应做防水堵头。
3. 电缆线路在管、沟内敷设的要求
电缆沟的砌筑应考虑排水,沟底应有良好的坡度。电缆应装设连续的接地线,金属电缆支架必须与接地线相连。电缆在支架上敷设时,终端、转弯和接头两侧都需要固定。在桥上敷设的电缆应使用弹性材料制成的衬垫,并留有电缆松驰部分。钢管敷设弯曲角度和半径有明确要求,以保证电缆不受损坏。
4. 电缆架空敷设的要求
电缆架空敷设是在特定条件下采用的方法,钢绞线的截面应根据电缆线路的实际情况选择。电缆固定点的间距和与热力管道、非热力管道的净距都有具体规定。
二、选择理想的防盗装置
随着城市照明范围的扩大,照明设施的管理问题日益突出,照明电缆频繁被盗或损坏,给城市景观和交通带来影响,并引发治安问题。
1. 理想的电缆防盗报警方案
理想的方案应无需电源、与线路状态和供电状态无关、具备多种防护措施、有冗余手段,并采用集中多路告警方式。
2. 理想的防盗装置
建议采用WJ1090型系列路灯电缆防盗报警装置,该装置能实现实时远程监测,及时发现电缆断线情况并作出相应处理。通过路灯计控箱到电缆末端的整条回路实现24小时断线报警功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考