电缆线每平方米的载流量怎样计算

如题所述

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)。

S-----铜导线截面积(mm²)。

I-----负载电流(A)。

扩展资料

导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。

参考资料来源:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13

  电缆线每平方米的载流量有两种方法确定:

  1)查表法。

  查对应的电缆安全载流量对照表(如下表),可以直接得到。比如10平方铝线,其安全载流量为53A(三角形排列)或71A(直线排列),平均值为62A。

  2)根据口诀计算。

  比如10平方铝线,其安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,跟上述查表结果相近。

  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

第2个回答  2013-07-03
电缆电线电流的大小口诀计算   关于电缆电流的大小   导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。   各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。   1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系   10下五,100上二,   25、35,四、三界,.   70、95,两倍半。   穿管、温度,八、九折。   裸线加一半。   铜线升级算。   说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。   为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:   1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……   (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。   口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:   1~10 16、 25 35、 50 70、 95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉   五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍   现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。   “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。   截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。   而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。   例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:   当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;   当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;   当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;   从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。   比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;   而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。   当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。   同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),   不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。   (2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。   “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;   若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。   关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。   因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。   例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:   当截面为10平方毫米穿管时,   则载流量为10×5×0.8═40安;   若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;   若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。   (3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。   这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。   例如对裸铝线载流量的计算:   当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,   若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。   (4) 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。   例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.   对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。   比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。   三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。   在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
第3个回答  2020-12-23

电线的载流量怎么快速估算?老电工手把手教你,实用电工技术!