变频器的故障及维修

如题所述

变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。
所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-11

变频器常见故障及解决办法:

1、"OC"过流报警故障:这是变频最常见故障,我们首先排除由于参数问题而导致的故障,电流限制,加速时间过短有可能导致过流的产生。

解决办法:先判断是否电流检测电路问题,要测试一下它的3个霍尔传感器是否出了问题。


2、"OV"过压故障:首先先要排除由于参数问题而导致的故障。减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等。然后可以看一下电压检测电路是否出现了故障。


解决办法:一般的电压检测电路的电压采样点都是中间直流母线取样后(530V左右的直流)通过阻值较大的电阻降压后再由光藕进行隔离,当电压超过一定值时,显示”5”过压(此机为数码管显示)可以看一下电阻是否氧化变值,光藕是否有短路现象。

3、"UV”欠压故障。

解决办法:首先可以看一下输入端电压是否偏低、缺相,然后看一下电压检测电路鼓掌,判断和电压相同。


4、"OH”过热故障:变频器温度过高,检查变频器的通风情况,及轴流风扇运转是否良好。

解决办法:有些变频器有电动机温度检测装置,检查电动机的散热情况,然后我们检查检测电路各器件是否正常。


5、"SC"短路故障:可以检测一下变频器内部器件是否有短路现象。

解决办法:模块、驱动电路、光藕是否有问题一般为模块和驱动的问题。更换模块修复驱动电路。"SC”故障会消除。

本回答被网友采纳
第2个回答  2023-03-12
变频器是一种复杂的电子设备,可能会出现各种故障,需要及时进行维修和处理。以下是一些常见的变频器故障及其维修方法:
变频器出现过流保护:这种故障通常是由于电机过载、短路或电源电压不稳定等原因引起的。处理方法包括检查电机负载和运行状态,清除电机短路或故障,调整电源电压和变频器参数等。
变频器出现过热保护:这种故障通常是由于变频器内部温度过高引起的。处理方法包括检查散热器和风扇的运行状态,清除堵塞物,增强散热系统的通风和冷却效果等。
变频器出现过压保护:这种故障通常是由于输入电源电压过高引起的。处理方法包括检查输入电源电压是否稳定,增加电源过压保护装置,调整变频器的参数等。
变频器控制电路出现故障:这种故障通常是由于控制电路板损坏或电路连接不良引起的。处理方法包括检查控制电路板和连接线路,更换损坏的元器件或电路板。
变频器出现其他故障:这种故障通常是由于电源故障、程序设置错误、机械故障或外部干扰等原因引起的。处理方法包括根据具体情况进行诊断和修复,包括更换故障元器件、清洁设备、调整参数、排除外部干扰等。
需要注意的是,变频器是一种高压电子设备,维修时需要注意安全,避免触电或短路等意外情况。建议请专业的变频器维修人员或售后服务中心进行维修处理。