请问,280KW电机额定电流496A,带的负载是水泵。但是实际运行时超过了额定电流。还要B相跟AC两相相差很大

请问,280KW电机额定电流496A,带的负载是水泵。但是实际运行时超过了额定电流。还要B相跟AC两相相差很大。而且电机能正常运行 为什么?、

如图。第一个电流表。10号 设备泵

如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。
只要三相能形成旋转磁场就行,不平衡顶多会造成三相的不对称,形成的磁场圆不够规则,但这时电机运行噪音大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-09
表有问题,如果你用钳形表校核一下就知道应该是表有故障。否则电机额定在496A,达到573A,电机早应该损坏了。
另外应该查一下电源电压,是否平衡。否则电机在电压平衡,表无故障的情况下,电机运行电流相差这么大,电机应该损坏了。
第2个回答  2013-07-08
确定电流显示仪表是否正常,电流互感器是不是都是完好,电机的三相电源是不是平衡,如果都是正常的,你看B相电流这么大,都超过额定电流的15%了,是不正常的。当然你有1000A的钳流表最好,卡一下三相电流就知道了。
第3个回答  2013-07-09
把负载卸掉,看看空载的三相电流分别是多少。