配电室高低压柜的电缆沟必须做到盘柜后吗?做到柜前行不行?有没有相关规范?

如题所述

配电室高低压柜的电缆沟一般都相关做在柜底和柜后,很少有做在柜前的,但是也没有明确规定不能做在柜前。做在柜前对于需要维修、更换电缆,就得将柜前的电缆沟盖板揭开,会影响到其它开关的操作,一般高压开关柜的前方地面都还需要垫绝缘胶板,对于电缆的日常检查很不方便。实在是没有办法需要走柜前也不是不可以,需要配备移动式临时沟盖板(绝缘),在电缆沟盖板揭开维修时,方便其它开关柜的正常操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-13
才疏学浅,没见过规范对电缆沟位置的规定,柜前电缆沟倒也能实现,但是不方便、不美观。
因为:配电室高低压柜柜后离墙距离是有要求的,柜后的空间正好可以利用来做电缆沟。
配电柜的接线位置,一般动力电缆在柜后,控制电缆在柜前,柜后电缆沟有利于施工检修方便,当然也有电缆室布置在柜侧的,看具体情况。
柜前为操作通道,一般除了高压柜控制电缆沟以外,没见过柜前的动力电缆沟。
靠墙布置的柜子一般电缆沟也都开在柜底。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-13
做到柜前行,怎么接线呢,高低压柜出线都在后面。