施工临时用电检查内容填写

如题所述

施工临时用电验收记录; 1.施工临时用电在第一次安装后使用前进行一次检查验收。 2.养护每个星期检查验收一次。 3.另外在小雨后、大风后需检查验收一次。 4.停电后要检查一次。 5.停工3天以上时间开工前要检查验收一次。检查验收后做好检查验收记录。并且检查验收中发现有不符合施工用电安全技术要求和验收表中的项目内容时,要以书面形式通知施工单位限期整改,如果发现有重大安全隐患的必需停止使用,整改后重新检查验收达到要求后才能允许使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-02
1、施工方案:5台设备或总容量在50千瓦以上必须编制。
2、用电档案:各种测试记录。漏如电保护器测试和接地电阻测试记录等各类和电有关文字性东西。
3、整个用电线路的配置是否符合“三级配电二级保护”。例如:没设一级箱或多个设备共用一个三级箱或设备直接从二级箱接线,有没有私拉乱接现象等。
4、各级配电箱内配置是否符合用电规范要求。例如:是否设置可视断开开关、漏电保护器等。这个你参照临时用电规范jj-46 2005用电规范那里说的很详细。
5、各配电箱的箱体材料(不小于1.2厚钢板制作)、安设高度(不同的配电箱箱体中心线和地面有个高度限制,规范上都说的很明白一般是1.4-1.6米),安设距离(二级箱和三级箱距离不能大于30米,三级和设备距离不能大于3米)、安设位置(开关箱设于便于操作的地方,有障碍物挡住的就不可以)、箱体内接地和接零是否做,做的是否正确、各级配电箱有没有上锁、有无防雨措施等。
6、检查漏电保护器和断路器是否起作用,可以用实验按钮测试。
7、检查漏电保护器配置是否合理。例如:一个钢筋切断机配了个200A的漏电保护器,如果这样机器烧了也不会跳闸,应该配和机器功率相适应的漏电保护器。
8、检查施工现场临时用电是否专人管理,操作电工是否有证,且持证上岗。
第2个回答  2019-04-22

符合要求或者基本符合要求施工现场临时用电验收表