使用的电气设备其外壳应有的防护措施是

如题所述

使用的电气设备其外壳应有的防护措施是保护性接零或接地。

为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

接地保护用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

扩展资料

1、产品在新安装前, 如果需要检查漏电断路器能否分断, 用户必须将N线( 零线) 和C线( 火线)或者N线( 零线) 和A、B、C线( 三根火线) 同时接入产品的进线处。然后在合闸通电情况下, 按动试验按钮, 如果漏电断路能分断, 说明产品正常可靠, 可投入使用。

2、保护器自动跳闸后, 必须查明原因, 排除故障后, 方可送电使用。

3、严禁漏电断路器处于闭合位置时或在出线端之间检查相间介电性能, 以免损坏电子元件。

4、 当人体同时触及负载侧的两条线时, 由于人体实际成为负载, 漏电断路器不能提供安全保护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-21

防护性接地或接零。

采用电磁式漏电断路器时, 熔断器应串联在电度表和电磁式漏电断路器之间; 采用电子式漏电断路器时, 熔断器应串联在漏电断路器之后。电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作, 如果把熔丝串联在电子式漏电断路器之前, 一旦发生过载或短路, 相线熔丝未断而零线熔丝熔断时, 在负载端人若触及相线就会遭到电击, 但电子式漏电断路器不会跳闸;

这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线( 零线) 断开而无法工作。如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面, 即使熔丝熔断, 辅助电源也不会中断, 故仍能起到防止电击的保护作用。

扩展资料

电磁式漏电保护器常见故障原因

( 1) 安装接线错误。如果因为安装或接线错误, 使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。

( 2) 保护器设计性能缺陷。一般的低压线路,都不同程度地存在着泄漏电流, 只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值, 保护器就不会动作。

( 3) 定值整定不准确。漏电保护器动作电流的整定, 要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大, 在发生人身触电事故或漏电时, 保护器也不会动作。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-21

保护性接零或接地。

接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;

接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

扩展资料

1、 电路接好后, 应检查接线是否正确。可通过试验按钮检查断路器能否正确分断。在漏电保护器投入运行后, 用户应定期检查断路器是否能正常运作。

2、 断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的, 不可随意调整, 以免影响性能。

3、 断路器因被保护电路发生故障( 漏电、过载或短路) 而分断, 操作手柄处于脱扣位置( 中位置) 。查明原因排除故障后, 应先将操作手柄向下扳( 即置于“分”位置) , 使操作机构再扣后, 才能进行合闸操作( 请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义) 。

本回答被网友采纳