风淋室有什么用处?

如题所述

风淋室(AIR SHOWER)又称为风淋,洁净风淋室,净化风淋室,风淋房,吹淋房,风淋门,浴尘室、吹淋室,风淋通道,空气吹淋室。风淋室是进入洁净室所必需的通道,可以减少进出洁净室所带来的污染问题。风淋室是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋,其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃,能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁,又可起到气闸的作用,阻止未净化的空气进入洁净区域。自动化控制,单人单吹风淋室系统采用PLC智能化的控制手段,控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器,单向通道风淋室,从非洁净区进入,关门后红外线感应到人就吹淋,吹淋后入门锁闭,只能从出门走出风淋室;单人单吹风淋室主板软键触按式时间继电器,LED显示及设置吹淋时间,范围在10-99s可调,可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间;模块式结构,单人单吹风淋室箱体采用模块化设计方案;高性能、高密封,采用进口电子元器件,运行性能稳定可靠 ,先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料,密闭性能高。一般要求试验环境;性能试验应在符合下列环境要求的实验室内进行:温度:5℃~35℃;相对湿度: 35%~85%;供电电源;电源电压偏差:额定电压的±10%;;电源频率偏差:±2Hz(以额定频率为基准)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26

由于紫外线会杀死细胞,因此紫外线消毒时要注意不能直接照射到人的皮肤,尤其是眼睛,紫外线杀菌灯点亮时不要直视灯管,由于短波紫外线不透过普通玻璃,戴眼镜可避免眼睛受伤害。风淋室红外线自动感应风淋室是指红外线感应器与另一端的光感切断后,整个智能化线路板系统检测人站在感应区内自动启动所有装置,从而达到自动吹淋。所以使用紫外线杀菌灯风淋室时不宜长时间开启紫外杀菌灯,设定为点动开关开启紫外线杀菌灯来保护操作者降低人体伤害。风淋室装于洁净室入口时,其与洁净室墙板间不可有空隙,尚若有空气泄漏现象时,请以填缝剂修边处理,并请注意设备安装之水平度,否则影响开门及耐用性。设备分有底座及无底座型,有底座型可直接调水平后,用硅胶填补修饰。

第2个回答  2018-01-26

试验仪器(风淋室电路板);试验仪器应定期送至具有检定资格的计量测试机构进行检定,试验仪器检定并校正合格后才可投入使用,并在规定的有效期内使用。试验需要以下仪器:粒子计数器(粒径分辨率由0.3μm起始);热球式风速仪,测量误差≤±3%满量程;声级计,测量范围宜为40 dB(A)~100dB(A);照度计,测量范围为0 lx ~1000lx; 泄漏电流测量仪;接地电阻测试仪; 耐压测试仪,输出为50Hz,基本正弦波1500V电压,且持续时间能在1s~60s范围内设定。外观要求;外观要求用目测方法检验。紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低汞蒸汽压被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。

第3个回答  2024-04-12
风淋室是人员进入洁净室(无尘室)之前的重要通道,没有它,洁净室(无尘室)的清洁任务大大增加。风淋室内同样有初效、高 效过滤器对空气进行过滤,之后洁净空气通过喷嘴以高速气流的形式吹到人的身体表面,带走脏空气。一般风淋室吹淋15-20秒即可达到清洁目标。
风淋室没有洁净等级标准,它的配适性很强,可以适用于多种规格等级、行业的洁净室(无尘室),包括新能源汽车、半导体、医药等。公司根据需要吹淋的人员的多少,可以选择进深不同、单开门、双 开门、隧 道风淋室、L型风淋室、T型风淋室等多种类型产品。
风淋室的好坏除了初高 效过滤器,还包括各部件的材质、易损配件、以及一些细节设计等。
洁净室配套的风淋室主体一般采用优 质冷轧钢板,表面静电喷涂处理,或者是不锈钢材质,均配有5mm双层中空钢化玻璃视窗。喷嘴为不锈钢材质,分为埋入型或360°旋转型。初效过滤器G4等级,HEPA高 效过滤器可过滤99.99%的0.3μm灰尘颗粒。
有的洁净室(无尘室)进出都通过风淋室,进需要进行吹淋,出则不需要。因此风淋室加装双光电感应装置,确保人员进入的时候无遗漏,而出的时候不会做无效吹淋。
风淋室的门密闭性能的好坏直接关系到洁净室的洁净度。门的合页为3mm不锈钢内嵌式合页,密闭性好;点胶工艺密闭等级IP6级;定制门磁,保证门的及时关闭;闭门器为易损配件,采用品牌产品;门的底部配有密闭升降扫地条。
风淋室内还配有智能控制液晶屏,可进行吹淋状态显示、故障检测、风速、压差、落尘等数据显示。风淋室还具有电子互锁功能,只能打开其中一扇门,起到气闸密闭洁净室(无尘室)的功能。本回答被网友采纳