电机怎样配电流互感器

如题所述

第1个回答  2022-11-16
问题一:30KW三相电机电流多少。怎么算的。配多少的电流互感器。 I=P/(√3Ucosφ)=30000/(√3x380x0.85)=53.6安
其中cosφ为功率因数,这里取0.85
配75/5的电流互感器比较合适。

问题二:电流互感器如何配置 电压互感器的配置  (1)母线。工作和备用母线都装1组电压互感器,用于同期、测量仪表、保护装置及中性点不接地系统的绝缘监视。用1个三相五柱或3个单相三线圈电压互感器接成Y/Y/△形。
(2)发电机。一般装2组电压互感器。一组用3个单相电压互感器接成Y/Y形,供自动调节励磁装置用;另一组用2个单相电压互感器接成V/V形或用3个单相三线圈电压互感器接成Y/Y/△形,供测量仪表、同期和保护装置用。
(3)线路。35 kV及以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压,进行同期和设置重合闸,装1台单相电压互感器。  以上所配电压互感器,其一次绕组的额定电压应与安装地点电网电压相符,且电压互感器要考虑准确等级,以满足测量精度和二次负荷容量的要求。
电流互感器的配置
(1)为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段及母联断路器等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。
(2)用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧,以减轻内部故障对发电机的损伤。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装于发电机中性点侧。
(3)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。若有2组电流互感器,且位置允许时应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。

问题三:3Kw电机不用互感器,用多大的电流表可以看出电流多少,怎么接线? 没有讲是单相电机还是三相电机,这里按三相电机考虑;
首先计算负荷的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=3000/380/1.732/0.85≈17.1A
它的工作电流约17.1A,但一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:17.1/(2/3)≈25.6A,选用最大量程30A为好,即电流表量程为0~30A。
三相电流可以只安装一相,也可以安装两相或者三相,根据你需求来确定。
因电流表的型式很,选用什么型式是根据安装位置、使用环境、测量要求来确定的,确定了哪种型式电流表,才好根据电流表来画接线图。
可以将上面说的这些情况告知于我,好帮你选择合适的电流表并画接线图。
百度文库《电流表电压表所有型号》下载链接:wenku.baidu/...yM9dvC
《电流表和电压表型号》wenku.baidu/...6

问题四:50KW电机配多大的电表和电流互感器合适 有功电度表:3×5A, 电流互感器:5 /150. 。负载率63%。

问题五:功率30kw的三相异步电动机配多大变比的电流互感器 30KW电机额定电流大约60A,所以选择100/5的电流互感器就可以。

问题六:7.5KW电机配多大的互感器? 7.5KW电机额定电流约15A,可以配20:5的电流互感器。
低压电流互感器的选择应遵循原则:
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。
(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。

问题七:如何计算132kW电机配多大的电流表和电流互感器 可选300/5的电流互感器和300/5的电流表。

问题八:90kw的电动机,300/5的电流表,应该配多大的电流互感器?配400/5的电流互感器读数是多少? 300/5的电流表通常配300/5的电流互感器,这样显示的示数直观明了(直读数);若配400/5的电流互感器,电流表满度(示数300A)实际为400A,当示数为100A时,实际电流:
I=400/300×100≈133.33(A)

问题九:3kw电机不要互感器,用多大的中流表,怎么接线? 20A的直通电流表,任意一根线接电流的一个接线柱,再把另一个接线柱与电机上的接线柱相连。

问题十:110千瓦电机要配多少倍互感器 单台110kw按额定电流的1.2选用附近CT N台110kw可按额定电流附近选用。
如果单台额定电压400v110kw电机电流198.5A*1.2=238A,可以选择250/5CT能满足要求。