压力变送器如何让进行短接

在工作中压力变送器用来测量介质的压力,当达到所需的压力之时压力变送器变绿,否则变红(程序不运行),有时为了应急需要短接压力变送器的插头,来使程序运行起来,不知道怎么短接,是将插头的正负极直接接上吗,这样直接甩开了压力变送器的探头部分,不知对不对,请师傅们帮忙判断一下,谢谢。(比如4-20mA的,4为压力零点,20为最高点)。

  压力变送器不能短接,否则相当于供电电源接近短路(电压全部加在二次表上)。
  正确的做法是将二次仪表(接受变送器信号的仪表)输入端短路,这时相当于变送器的负载电阻为零,二次表输入为零。
  注意这时二次表不应有现场仪表故障判断功能(没有或关闭),否则当信号低于3.5mA时二次表会进入故障报警状态而不进行正常工作。追问

老师就是老师,能不能给个图解呀,我实在是太笨了,想弄彻底。是不是二次仪表的输入正极和输出正极短接呀,谢谢老师了。

追答

就是二次仪表的输入正极和输出正极短接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-29
不可以,如果经常做这方面的 操作 可以买个信号发生器,做模拟,非常方便。