变压器铁心夹件绝缘问题,铁心对地绝缘、夹件对地绝缘测试均良好,但铁心对夹件只有1.4MΩ,而且在绝缘电阻测试的时候,在铁心上部有放电声,请问如果不处理运行有问题吗,能够产生什么样的后果。
关于
第1点,折了铁心对夹件的通地片来进行测量, 这个 “折了” 是什么意思呢。根据现场厂家提供的说明铁心和夹件间是用1.5mm厚的纸板一层或几层作为绝缘材料来填充的,请问这个有什么关系么?
第3点,由于主变铁心绝缘及夹件绝缘电阻都良好,是否可以说明排除铁心中不会出现多点接地的状况,就不会发生因多点接地而产生的环流现象呢。
1、你这是什么变压器?是油变还是干变?
2、如果只是一层纸板作为夹件绝缘(而不是有油道或气道)的是小型变压器。
3、铁心对地,夹件对地的绝缘是好的。铁心对夹件的绝缘有问题,可以肯定那几张绝缘纸板要么受潮,要么被弄脏了。正常运行时,铁心与夹件应该是连接的。所以我们在检测夹件绝缘时,会把通地片折开,然后用摇表检测铁心与夹件之间的绝缘。
4、建议你还是要厂家把夹件绝缘换掉,因为这是不合格的。
5、不好说,有可能有多点接地的隐患,在夹件绝缘的薄弱处,比如有污点(或有金属、破损之类的问题)等会造成断续连接。