22问答网
所有问题
无负压供水设备变频器频繁报过流故障,可能的原因及解决办法
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-23
一般会有以下几种情况,我详细和你讲讲
1. 运转不灵活,水泵有摩擦或卡滞现象:检查轴、轴承和叶轮,清除泵内异物。
2. 阀门开得过大,水泵过流导致电机过流:关小出水阀门。
3. 线路或触点接触不良导致不完全缺相:紧固各接线端子,检查接触器等元件。
4. 电机或电缆绝缘电阻不够,漏电流很大:修理电机或更换电缆。
5. 电源电压过低导致电流增大:解决电源问题。
6. 变频的输出回路存在短路现象:排除短路故障。
中崛供水竭诚为您服务,,如果有用,望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2Xh60ITTC6XChhIIII.html
其他回答
第1个回答 2014-12-05
这个就比较多呢 分以下三种
(1)
重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有
:负载短路,
机械部位有卡住
;逆变模块损坏
;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有
:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
(3)
重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,
主要原因有
:加速时间设置太短、
电流上限
设置太小、转矩补偿
(V/F)
设定较高。
希望对你有所帮助
望采纳!!!
第2个回答 2014-12-05
查看电流大小,如果电流大,则是负载偏重。否则为变频器故障。
第3个回答 2014-12-05
变频器已经损坏,或者功率偏小
相似回答
无负压供水设备
有哪些常见的
故障
答:
4、负压报警或市政无水报警: 市政管网压力过低,待压力上升到负压解除值时报警自动解除
。无水报警;检查稳流罐,是否真缺水。待水位恢复报警自动解除。5、
变频器故障或损坏
:根据变频器使用说明书查找故障原因并进行解决或更换变频器。6、变频器频繁报过流故障,可能的原因及解决办法如下:A. 阀门开得过...
无负压供水设备
有哪些常见
故障,
如何处理
答:
1、系统打不上水
(1)
检查水池是否有水,电机是否运转
,电机转向、变频器有可能被改向了。(2)止回阀如果在电机前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水有被排空。(3)
拆开水泵检查焊接叶轮是否破散
,这种情况一般噪音比较大。2、
水泵启动瞬间压力很大
(1)
要检查管道是否有阻塞现象
,造成压力突变...
大家正在搜
无负压供水设备对水压要求
无负压供水设备的价格
无负压供水设备的优点
无负压供水设备怎么调压力
全国无负压供水设备
上源无负压供水设备怎么样
无负压供水设备参数
无负压供水设备哪家最好
无负压供水设备结构
相关问题
无负压供水设备有哪些常见故障,如何处理
无负压供水设备真能彻底解决二次供水问题吗
无负压供水设备可以手动操作,不能自动运行,屏幕显示变频器停止...
无塔供水设备,无负压供水设备,变频供水设备哪里的便宜,还好用...
无负压供水设备和恒压供水设备有什么区别?
变频供水设备好还是无负压供水设备好?
变频无负压供水设备的工作原理是什么?
无负压变频供水设备工作原理图。