无负压供水设备变频器频繁报过流故障,可能的原因及解决办法

如题所述

一般会有以下几种情况,我详细和你讲讲

1. 运转不灵活,水泵有摩擦或卡滞现象:检查轴、轴承和叶轮,清除泵内异物。
2. 阀门开得过大,水泵过流导致电机过流:关小出水阀门。
3. 线路或触点接触不良导致不完全缺相:紧固各接线端子,检查接触器等元件。

4. 电机或电缆绝缘电阻不够,漏电流很大:修理电机或更换电缆。
5. 电源电压过低导致电流增大:解决电源问题。
6. 变频的输出回路存在短路现象:排除短路故障。
中崛供水竭诚为您服务,,如果有用,望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-05
这个就比较多呢 分以下三种
(1)
重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有
:负载短路,
机械部位有卡住
;逆变模块损坏
;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有
:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
(3)
重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,
主要原因有
:加速时间设置太短、
电流上限
设置太小、转矩补偿
(V/F)
设定较高。

希望对你有所帮助

望采纳!!!
第2个回答  2014-12-05
查看电流大小,如果电流大,则是负载偏重。否则为变频器故障。
第3个回答  2014-12-05
变频器已经损坏,或者功率偏小