消防水泵运行,控制柜软启动器打火以及配电房跳闸问题,大神赐教!

情况如下:消防喷淋泵2台都是110KW,水泵是我单位供货的,控制柜是总包供货的。水泵启动方式是软启动。1号喷淋泵启动时一切正常,2号喷淋泵启动时声音很大,且运行20秒左右,启动器就打火,立即按了停止按钮,有一次没按停止按钮,直接配电房跳闸。做控制柜的厂家把2号喷淋泵控制柜内的电源线接在1号喷淋泵的接线端子上,软启动器还是打火,然后厂家又把1号喷淋泵控制柜内电源接在2号泵接线端上,运行正常。控制柜厂家得出结论有可能是水泵问题,水泵厂家回复,水泵能转能打压,说水泵没有问题。所以我就迷糊了,请大神指导,1,会不会是水泵排气不够,不过水泵压力表也有压力在,2,会不会是泵房内管网上减压阀和泄压阀出了压力设置有问题,但1号泵给管网加压时也能达到9个压呢。

1. 开关老化
2 .开关选型不对
3 .水泵卡死或电机内部短路
4 .线路老化,短路,用线过小或者缺相。
解决方法:
将控制系统的电源关掉,然后用绕表量电机,电路的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把变频输出端拆下来,以免测试时把变频输出的模块烧坏):用手转动电机看看是否有卡死;必要时更换开关。追问

很感谢您的回复,我这个电缆是新的,控制柜什么全是新的,我这个是新建项目,还没有验收。您的分析很有到了,那剩下来就很可能是水泵电机内部接线有问题了

追答

是有可能,有可能水泵没安装好。电机内部的线一般应该是没有问题的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-26
应该是二号泵的问题,也许是水泵内部接线有短路。