情况如下:消防喷淋泵2台都是110KW,水泵是我单位供货的,控制柜是总包供货的。水泵启动方式是软启动。1号喷淋泵启动时一切正常,2号喷淋泵启动时声音很大,且运行20秒左右,启动器就打火,立即按了停止按钮,有一次没按停止按钮,直接配电房跳闸。做控制柜的厂家把2号喷淋泵控制柜内的电源线接在1号喷淋泵的接线端子上,软启动器还是打火,然后厂家又把1号喷淋泵控制柜内电源接在2号泵接线端上,运行正常。控制柜厂家得出结论有可能是水泵问题,水泵厂家回复,水泵能转能打压,说水泵没有问题。所以我就迷糊了,请大神指导,1,会不会是水泵排气不够,不过水泵压力表也有压力在,2,会不会是泵房内管网上减压阀和泄压阀出了压力设置有问题,但1号泵给管网加压时也能达到9个压呢。
å¾æè°¢æ¨çåå¤ï¼æè¿ä¸ªçµç¼æ¯æ°çï¼æ§å¶æä»ä¹å ¨æ¯æ°çï¼æè¿ä¸ªæ¯æ°å»ºé¡¹ç®ï¼è¿æ²¡æéªæ¶ãæ¨çåæå¾æå°äºï¼é£å©ä¸æ¥å°±å¾å¯è½æ¯æ°´æ³µçµæºå é¨æ¥çº¿æé®é¢äº
追çæ¯æå¯è½ï¼æå¯è½æ°´æ³µæ²¡å®è£ 好ãçµæºå é¨ç线ä¸è¬åºè¯¥æ¯æ²¡æé®é¢çã