电气照明线路在
平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。
2、 线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M) 和暗敷(A)。
塑料夹VJ/PCL
夹板配线 瓷夹CJ/PL
金属线槽配线GC/MR
槽板配线
塑料线槽配线 VC/ PR
钢管配线 DG/SC(G)
线路具体配线方式 线管配线 硬塑料管配线VG/PC 软管 RG/
瓷瓶配线CP/K
钢索配线S/M 电缆桥架配线QJ/CT
3、 线路敷设部位及代号:
部位 代号 部位 代号
地面(板) D 墙 Q
柱 Z 梁 L 顶棚 P
4、 导线的类型及代号:
类型项目 类型 代号 类型 代号
线芯材料 铜芯导线(一般不标注) T 铝芯导线 L
绝缘种类
聚氯乙烯绝缘 V 橡胶绝缘 X
氯丁橡胶绝缘 XF
聚乙烯绝缘 Y
内护套 聚氯乙烯套 V 聚乙烯套 Y
其它特征 绝缘导线、平行 B
双绞线 S
软线 R
常见导线型号
型号 名称
BXF(BLXF) 氯丁橡胶绝缘铜(铝)芯线
BX(BLX) 橡胶绝缘铜(铝)芯线
BXR 铜芯橡胶软线
BV(BLV) 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线
BVR 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯软线
BVV(BLVV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和
护套线RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线
RX、RXS 铜芯、橡胶棉纱编织软线
5、 导线根数的表示方法:只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。
6、 导线的标注格式:
c 导线根数 d 导线截面 f敷设部位 e敷设管径
b导线型号 a线路编号
a-b-c×d-e-f
例:N1- BV -2×2.5+PE2.5-DG20-QA
其中: N1 表示导线的回路编号
BV 表示导线为聚氯乙烯绝缘铜芯线
2 表示导线的根数为2
2.5 表示导线的截面为2.5mm2
PE2.5 表示1根接零保护线,截面为2.5mm2
dg20 表示穿管为直径为20mm的钢管
QA 表示线路沿墙敷设、暗埋
四、 照明电器的表示方法
照明电器由光源和灯具组成。
灯具在平面图中采用图形符号表示。在图形符号旁标注文字,说明灯具的名称和功能。
1、 光源的类型及代号
光源的类型 拼音代号 英文代号
白炽灯 B IN
荧光灯 Y FL
卤(碘)钨灯 L IN
汞灯 G Hg
钠灯 N Na
氖灯 Ne
电弧灯 ARC
红外线灯 IR
紫外线灯 UV
2、 灯具的类型及代号
灯具的类型 拼音代号 英文代号
普通吊灯 P
壁灯 B
花灯 H
吸顶灯 D
柱灯 Z
卤钨探照灯 L
投光灯 T
工厂灯 G
防水、防尘灯 F
陶瓷伞罩灯 S
3、 照明电器安装方式及代号
安装方式 拼音代号 英文代号
线吊式 X CP
链吊式 L CH
管吊式 G P
壁吊式 B W
吸顶式 D C
吸顶嵌入式 DR CR
嵌入式 BR WR
五、 电力及照明设备的表示方法
电力及照明设备包括
配电箱、灯具、开关插座等
表示方法为:
1、 电力及照明设备在平面图中采用图形符号表示, 并在图形符号旁标注文字,说明设备的名称、规格、数量、安装方式、离开高度等。
2、 电力及照明设备的标注格式:
a 或 a-b-c
设备编号 设备型号 设备功率
当需要标注引入导线时格式为:
例:X2
其中: X2 表示配电箱编号
表示配电箱的型号
12 表示配电箱的功率
表示配电箱的进箱导线代号
3、 开关及
熔断器的标注格式:
a 或 a-b-c/i