根据相关资料,GS510需要增加SI-M扩展卡以实现485通讯。可参考7200GS系列变频器的设置。
A.安装顺序
1. Turn off the power supply of PLC and inverter, insert SI-M into 2CN.
切断PLC和变频器的电源,将SI-M卡插入2CN卡槽;
2. Set DIP Switch of SI-M according to the communication setting.
依照通讯设置调整SI-M卡上的拔码开关;
3. Connect PLC and SI-M.
连接PLC和SI-M卡;
4. Provide inverter with power and set parameter of inverter.
变频上电并设定相应的参数;
5. Provide PLC with power.
PLC上电;
B.拔码开关设置
S1上的第1-5位用于设置站地址;第7位用于设置变频器是否保持错误;
S2上的第1-2位,用于设置变频器的波特率;第3位用于激活RTS功能;
S3和S5用于选择物理端口的方式,RS485还是RS422;
S4用于选择终端电阻,接入还是断开;
通讯正常时,ER指示灯灭,反之,灯亮。
参考资料:http://www.tecowestinghouse.com/Manuals/7200GS%20SI-M%20App%20Manual%20V01.pdf