推荐答案 2016-03-17
55KW。如果是阻性负载功率因数可取0.9,感性负载根据实际情况可取0.8至0.85.计算电流约为93A左右。根据导线安全载流量表查询,如果距离不是太远,选VLV-4*35+1*16mm2铝力缆即可,当然可靠起见,反正铝电缆价格又不是很贵,选50mm2的好了。