信捷XC信捷XC3-14R-E型号跟台达变频器通讯,通讯不上,求教高手帮我解决

信捷XC3-14R-E型号跟台达变频器通讯,通讯不上,求教高手帮我解决问题。信捷XC3-14R-E的程序用REGW K1 H2000 H12 K2。
H12是正方向启动,信捷的传送速度是19200, 停止位1位,数据位是8位,偶校验。台达变频器的传送速度是19200,通讯地址为1。通讯格式有6种,每一种都用过,P00设为04,P01设为03,反复做都没有启动,请问,我出错在那里。
台达变频器的通讯口的3号线接信捷的B,4号线接信捷的A

首先假如你通讯上了,用485,你给了运行指令是否给了频率指令?只给正转不给频率不会动
其次,奇偶效验波特率停止位数据位真的都对应上了么?对应上之后变频器中设置的是串口通讯模式写入运行指令还是串口通讯写入运行和串口写入频率都设置了?

加入都设置了,并且都正确的情况下,请检查接线
还有485通讯不能同时给,必须有时间间隔,建议用顺序功能块或者自己想办法给通讯指令时间间隔,改变一次频率给一个上升沿通讯,先写入运行,在写入频率,有问题联系QQ596135904
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-29
建议你买个USB转串口工具,在买个232转485,这两个一起用,用串口助手看看你发送的数据对不对,看看plc有没有发送出去数据,或者变频器有没有返回数据。我现在用信捷xc3能写命令,不能读,正愁呢,变频器有返回数据,但是plc就是接收不到。