22问答网
所有问题
地下室顶板设计为双层双向,另外还设计了负加筋,问需要弯钩吗?
地下室顶板设计为双层双向,另外还设计了负加筋,问需要弯钩吗?
举报该问题
推荐答案 2018-03-17
照图施工。
只有光圆末端才要弯钩!带肋的面筋是弯折。
不懂什么是“负加筋”?没有这个词!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2fIS6ISXhTST0IIII2.html
相似回答
双层双向
板
负加筋弯钩
图集上有强制要求么?
答:
只是部位不同,变钩不同。板筋主筋45度,负筋90度。拉勾是45度。 图上,一般有两种方向的
弯钩,
向上的、向下的。 向上的弯钩,表示这样的钢筋,放在楼板的底部,即板下部钢筋; 向下的弯钩,表示这种钢筋放在楼板上部,即板上部钢筋。
该板筋为局部的附
加筋还是
底
筋,
如下图:
答:
双层双向
板筋是指一层双向底筋,一层双向面筋,负加筋是支座处(梁两侧)的板面加强筋。图中带180度
弯钩
的都是底筋,负加筋一般是90度直弯钩。图上只画出底筋和支座
负加筋,
未画出面筋,按说明为φ8@150。
大家正在搜
地下室顶板双层双向
顶板双层双向钢筋怎么布置
顶板双层双向钢筋布置图集
地下空间顶板双层板
顶板双层双向钢筋搭接规范
筏板双层双向钢筋谁上谁下
地下室顶板配筋率
地下室顶板刚性层
屋面板双层双向配筋
相关问题
双层双向300厚板支座负加筋需不需要弯钩
地下室顶板,钢筋是双层双向的,附加上筋需要做弯锚吗,在图集多...
双层双向钢筋板面负加筋的作用?
地下室顶板双层双向通长设置下筋锚固可以吗
地下室顶板双层双向上层?扣铁加筋是不是哪标注哪有不标注没有
双层双向钢筋板中四个方向均有负加筋如何排布?