艾默生精密空调高压报警的原因艾默生机房空调2.3天

如题所述

艾默生精密空调高压报警的原因:高压设定值不正确。 夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。 由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果。冷凝器轴流风扇马达故障。
高压警报故障排除:
1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值。
2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间。
3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。
4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。

扩展资料
对于艾默生精密空调制冷系统运行时,空调高压控制器调定在一个适当的压力值,恒温恒湿精密空调在运行时高压值到达此限值的时侯,就产生了机房空调高压警报,这里造成运行停机。
这时如果要想使机房空调压缩机再次启动就必须手动复位才行,在按下复位按钮前,要做的是必须将造成高压的原因找出来,这样才能使机房专用恒温恒湿精密空调运转正常无隐患。
高压报警指空调排气压力过高,通常伴随设备零件损坏或设备维护保养不当。

要看精密空调的具体设计情况。
如果精密空调本身设计有自动根据运行时间来判断先启动哪个压缩机,则只能依靠空调机组自身的控制程序来控制压缩机的启停顺序,这种情况下没法更改顺序,是程序自动控制的。
如果精密空调本身没有这样儿的智能化设计,则可以把1号和2号系统的压缩机开停控制线路直接交换过来,就可以强行令2号压缩机先启动。
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
艾默生精密空调高压锁定报警和高压报警的区别? - :高压警报的原因分析及故障排除 1、高压设定值不正确. 解决方法:重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值; 2、夏季天

艾默生PEX机房精密空调水冷机组高压报警产生的原因和处理办法 - : 水路堵塞,板换脏了,水温过高,

艾默生精密空调高压报警的原因 - : 引起高压警报的原因: 1、高压设定值不正确. 2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限. 3、由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果; 4、冷凝器轴流风扇马达故障;高压警报故障排除 1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;(方法) 2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间. 3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片. 4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换.

艾默生精密空调高压报警有可能是制冷剂质量问题引起的吗? - : 有可能,但不是主要需要考虑的因素.当空调出现高压报警的时候,首先需要考虑并检查确定的是空调的冷凝器侧的风扇或水泵工作是否正常,也就是空调机组冷凝散热是否正常;然后检查空调的节流部件是否正常,其次才是考虑冷媒质量的问题.

有大师知道艾默生机房空调总是半夜里高压报警是怎么回事啊 - : 出现这样的问题证明制热是没有问题的,是不是温度设定过高,或是风速太低(风机电容)或是室内机蒸发器脏堵,因为机房本身就不怎么流通,打开风向试试

精密空调老是出现高压报警,如何才能解决这个高压报警? - : 1.清洗室外机.2.室外机离墙距离600mm以上3.换大点的冷凝器

精密空调压缩机高压报警是什么原因 - : 若开机1秒内高压报警,估计是线路故障,若开机3-5秒左右报警,可能是高压保护坏了,或被调低了保护值,若开机10秒左右高压,估计是冷凝器风扇没启动,冷却水不流动,若超过20秒才报警,应该是散热不好.当然也有可能是高压保护坏了或被调低了保护值. 若使用的是407c冷媒,也有可能是环境温度太高,用水淋室外机,开一次机就好.

引起精密空调高压报警有哪些情况?怎么解决? - : 当发生高压报警时,压缩机就停止工作,想要压缩机再次工作,必须人工手动复百位.但在复位前,首先初步检查造成高压的原因,在确保机组安全 工作的前提下,可复位进一步确认故障原因.引起高压告警主要有以下几方面:1)、高压告警值...

精密空调的高压报警如何解决 - : 清洗室外机,或换大点的室外机!

精密空调的高压报警如何解决 - : 前往百度APP查看 回答 稍等 1.清洗室外机.2.室外机离墙距离600mm以上3.换大点的冷凝
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考