负荷开关型号及其种类

如题所述

   每年夏天都是用电的高峰期,空调,冰箱,电风扇......要是超过用电负荷,就会跳闸。这时我们就要注意是否是大功率电器用得多了。其实无论是用电高峰期好事一般时期,都要注意用电量是不是超负荷了呢?在保护用电安全方面,负荷开关起到很大作用。那么,负荷开关的工作原理是什么?它又有哪些型号?对应的型号有什么特点,让小编和大家了解一下负荷开关型号。

  

  1.负荷开关

  负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。

  

  2.负荷开关的工作原理

  一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。

  

  3.负荷开关的种类

  负荷开关(Load switch)按照使用电压可分为高压负荷开关和低压负荷开关。高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。

  4.负荷开关型号表示

  负荷开关的型号,如FN2-10RS/400,由七个部分组成。从左至右:第一位,是该设备的名称,F代表负荷开关。第二位,表示该设备的使用环境,W代表户外,N代表户内。第三位,设计序号,有1、2、3型,其中1型是老产品,目前常用的是2型及3型。横线后的第四位代表该设备的额定工作电压,以KV为单位。第五位表示是否带高压熔断器,用R表示带有熔断器,不带熔断器的就不注。第六位是进一步表明带熔断器的负荷开关其熔断器是装在负荷开关的上面还是下面,S表示装在上面。如装在下面就不注。第七位,表示其规格,即额定电流,以A为单位。

  

  采购要点

  1、负荷开关与熔断器的正确配合

  负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器答应的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,假如负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。

  2、撞击器操作与转移电流

  熔断器通过的电流与熔断时间呈反时限特性,简称安-秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安-秒特性熔断。所谓转移电流,是指三相熔断器中有一相首先开断,三相熔断器的熔断时间差为Dt。当首相动作后,撞击器击出,此时可能出现另外两相熔断器尚未灭弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务,现转移至负荷开关承担。

  3、分励脱扣器操作电源与交接电流

  随着变电所“少人值守”、“无人值守”的推广,为了满足运行单位远方操作的基本要求,选择负荷开关时,需要配置分励脱扣器供保护跳闸使用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关分闸,熔断器仅作短路保护。由分励脱扣器动作使组合电器中负荷开关分断,称为脱扣器操作。


  用电安全的重要性相信小编不用说大家都很清楚。家里的电器坏了要及时修理以免造成短路。很多家庭因为插头不够就用排插,这时就要注意排插的线了。接线时要注意线的外壳是否完好,还要定期请电工检查下电路是否含有安全隐患。更多关于负荷开关型号及其他相关知识,敬请关于土巴兔装修网。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考