办公室布线时,每个网线卡口都布双网线是怎么弄的?

办公室布线时,每个网线卡口都布双网线是怎么弄的?(双网线的目的:万一其中一根坏了,另一根还能用。不需要把装修都翻掉换网线)

一个办公位的网线卡口,里面是2根网线,都引至路由器。
两根网线对应2个水晶头,路由器接口只接一个。当发现网线坏了,就换另一个接上去。 问题:办公位的卡口这边只有一个网线卡口,能把两条网线打到一个卡口中?一根网线坏了,路由器那头换,接电脑这头不动?另外,插这个卡口的网线水晶头是不是也要特殊处理?

如果不可以,通常布线时希望可以做到双网线备份的目的,是怎么做的呢?

简单来说吧,标准的网络布线工程是不允许自己用水晶头做网线的。网线的拓扑是这样的,机房做为中心点,从中心点按设计数量引若干根网线分别至每个桌面端,按整个大楼所需网络接口数量来确定机房机柜上需要装RJ45配线架的数量,比如说整栋大楼共有网络接口400个,那么则需要上17个24口配线架,网线用打线刀打到配线架上,配线架的RJ45口使用成品五类或六类跳线经过理线器整理后连接至交换机或路由器等设备,同样,办公室里面的墙上安装86底盒,信息模块、面板,再使用成品跳线连接至桌面端设备(如计算机、网络打印机等)。

了解了以上情况的话要做双网线备份规划就很简单了,每个房间实际需要的网络接口乘以2,就是一共所需要布的网线数。以一个办公室布线为例,如果实际需要使用4个网络接口,那么在相应的便利位置安装4个面板,每个面板采双孔,每个面板布两根网线,面板后面安装两个模块,分别把两根网线用打线刀打到两个模块上去,这样这个房间就布放网线8根,通常情况布线人员会在布网线时给每根网线打上与其它网线不同,网线两端相同的标记,通过标记在机房配线架端可以轻松找到。
至于你所说的一个面板上一个网口,一个电话口,那个电话口如果使用的是RJ11模块,并且打到RJ11模块上的电话线是从旁边网口上网线中分出来两根的话,这是极不规范的做法,在千兆网络中是要严格杜绝的。 网络综合布线中涉及电话线路布放的标准做法有两种,一种就是另外布放4芯或2芯电话线,机房机柜上安装110配线架,将电话线打上去,办公室端单独安装RJ11面板和RJ11模块。第二种做法是不使用电话线,全部使用网线,RJ45模块,RJ45面板,用成品的RJ45转RJ11跳线从网络面板上连接到电话机上去。就拿刚才举的例了来说吧,办公室实际需要使用网口4个,备用4个,8个网络口,再需要电话接口2个,用第一种做法的话,就布8根网线,两根2芯或4芯的电话线,用第二种的做法的话,就布10根网线。4根上网,4根备用,2根接电话机,机房配线架端做相应调整,连接电话机的网线同样打到RJ45配线架,再用RJ45转RJ11成品跳线接到程控电话交换机上去。

全手打,希望对你有帮助。追问

感谢回答这么详细,对于初学者来说,我了解了很多东西。。。谢谢!
我才明白,我连提问题都提不清楚。。。抱歉。
我的问题就在于你说的“每个面板采双孔,每个面板布两根网线,面板后面安装两个模块,分别把两根网线用打线刀打到两个模块上去” 这里的双孔,也是是说两个网口,都先接好。 而我的意思是在工位这一侧,面板只有一个网口,我又想双网线以防万一。那么两根网线到了工位这个网口,该怎么打呢?

追答

那就一根网线先不接模块,塞到单孔面板后面,别剪太短,等以后需要了再用
其实通常在布线工程中的备用是多布一个接口,模块面板都安装好,机房端配线架对应口可以先不接,等以后要用的时候配线架对应端口用跳线接好。工位这边的备用口直接就可以用了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-17
你说的这种情况成本过高,在工程中好像没有使用的,一般都是把网线预留的长一些,出现故障重新接线就可以了

当然如果你非要做,也不是不能实现的,哪就是在布线的时候,最好把一个网线卡口的两根线,穿在一根穿线管里,一直接到机房,在穿线管的外皮上标注是哪个房间的哪个卡口,,做好后,一个接交换机,一个在边上备用,工位上也是一样的做法追问

我的问题就是在工位这边。通常工位都是一个面板(两个卡口:一个电话口,一个网口),而且一般电话和网络都是要同时使用。那么,也就是说工位只有一个网口。两根网线怎么打在工位这边的网口上呢? 你的意思是说一根网线打进网口,另一根留在面板里面藏着,坏了之后,打开面板再用好的一根打到这个网口?

另外,你说的把网线预留长一些有什么作用?没明白。。。

追答

不错,就是两根线,一根接上,一根不接,
至于网线预留长一些,是因为在实际工程和使用中,经常会遇到RJ45水晶头接触不良的问题,所以需要剪断一截网线,重新做水晶头

实际上,工程中都是一根网线对一个工位的,走两根线,的时候,是一根走网络,另一根是做电话线的,网线是8芯的,可以同时接4部电话,如果采用十字型组合工位,一根线就可以解决四部电话的接线问题了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-03
正确的说法是 ,综合布线标准工位的最低配置一般为1个86型双口面板,两个RJ45超5类或6类端口,该端口既可以用作电话、也可以用作网络传输用。如用作电话,将配线架端的端口跳接到电话交换机;如用作网络,将配线架端的端口跳接到网络交换机;以实现端口的灵活互换或备用。

不过也有很多不规范的小型工程,不做配线架,只端接个RJ45水晶头,也没问题,能用就行。追问

不太明白,请指教。
确实一般都是双口面板(一个网口,一个电话口。电话口和网口的接口是大小一样的么?不是电话线接口小一点?)。可通常工位既有电话,又有电脑,都是同时使用。也就是说,双口也只能提供一个网口给电脑(另一个口电话一直占用,即使网口坏了也不能占用电话口啊?)

追答

基本如此,一般一个工位只有1语1数
你说的如一些特殊工位,一般会配3~4个RJ45端口

如果实在没有办法可以:
将一根网线拆成2根网线用
或一根网线即做数据又做语音

这需要分线,只是应急,如果都是这样,管理维护多麻烦。

网口RJ45,电话口Rj11,Rj11头可插在Rj45口中,插入时细心点即可,更专业点用Rj45-Rj11跳线

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-03
一个水晶头只能接一根网线,二根网线可以接双信息模块,再用短网线选择连接某个信息模块和电脑。