c35混凝土是图纸设计施工途中用成C30的咋补救

c35混凝土是图纸设计施工途中用成C30的咋补救

没法补救,如果这事在明面了就要走正规程序了,首先让设计验算是否满足结构安全性要求,如果不行就要采取加固或者限制荷载等措施,当然了实际施工过程中差一个强度登记不是很大的事,就看这事是否在可控范围内,是谁先发现的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-26
这,要么重新浇筑,要么就是找设计论证了。如果涉及最终认为用C30的砼强度够了的话,也没有问题。
第2个回答  推荐于2017-12-06
通常这种情况是应该拆除从做的。没有好的办法。
1、看看使用部位重要不重要,除柱梁墙板外的其他构件可以找设计单位商量一下,出个降低混凝土标号的变更单就可以了。
2、找个有关系的检测中心,做个实体混凝土回弹,强度达到C35标准也可以。回弹费用要自己出。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-06
差一个标号,也就是一吨混凝土,差几十公斤水泥的差别,问题不大,没事,除非有 特种添加剂。一般区别不是很大
第4个回答  2016-08-12
已经用了没法补救,只好请设计验算一下能不能达到受力要求,如果是局部不重要的部位应该没问题本回答被网友采纳