台达的运转参数怎么设置,VFD-B我接的是正转FWD

控制接了三条,公共DCM,点动接的JOG,运转接的FWD,现在点动有,运转也只有点动的速度,请问是什么地方设置不对,我是新手,谢谢

    要确定是采用键盘控制还是采用外部端子控制。

    如果采用键盘控制,就不需要接控制线,也不必设置相关参数,出厂时已经设置好。这个时候就是正转FWD。

    如果采用外部端子控制,主频率输入和运转指令均由外部端子控制的话,就要设置相应的参数,参数代码分别是02-00和02-01,关键还要根据具体的控制方式确定相应的参数值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
首先要确定是采用键盘控制还是采用外部端子控制。如果采用键盘控制,就不需要接控制线(不考虑外部电路的其它保护控制功能),也不必设置相关参数,出厂时已经设置好。如果采用外部端子控制,主频率输入和运转指令均由外部端子控制的话,就要设置相应的参数,参数代码分别是02-00和02-01,关键还要根据具体的控制方式确定相应的参数值本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-29
变频器要运转,要有两个步骤:1)要给运行信号。2)要有速度信号。你现在接FWD只给了运行信号,如果速度信号是0HZ,那电机还是不转的。你看看速度信号是怎么给的。