要使台达VDF-B变频器输出频率为5hz正转运行如何接线和设置参数

如题所述

参数设置类故障 常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。

1.1参数设置 常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都幸桓瞿现?这些参数叫工厂值.在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求.所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:
1.1.1确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
1.1.2变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
1.1.3设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
1.1.4给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和.正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
1.2参数设置类故障的处理 一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数.如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。
2.过压类故障 变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上.正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的平均值.若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V.在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压保护动作.因此,变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏变频器,常见的过电压有两类。
2.1输入交流电源过压 这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在节假日负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源,检查、处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-20
控制启停通过面板操作02-00为0,频率也通过面板上下键给定02-01为0,禁止反转02-04为1,然后只要将电源线和电机线接好即可由面板操作完成。
变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
第2个回答  推荐于2016-12-02
控制启停通过面板操作02-00为0,频率也通过面板上下键给定02-01为0,禁止反转02-04为1,然后只要将电源线和电机线接好即可由面板操作完成。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-10-12
在开始设置参数之前,需要先提醒您,如果长时间运转在5Hz的话,需要注意如下两个问题:第一,负载惯性很大,如果负载惯性较大的话,此时变频器的输出转矩是否能满足要求,是否需要更换矢量型的变频器;第二,电机的散热问题。如果长时间此频率运转的情况下,电机是吃不消的,建议更换为变频电机。
第4个回答  2013-10-11
如果没有什么特殊要求设置成:P00为00 P1为00,电源线接L1 L2 L3 电机线接U V W,然后按RUN运行,按STOP停止,在按下RUN后,按上下键,把频率调成5。00HZ即可本回答被网友采纳