受限空间氧气含量标准 国标,需要国标及条款

如题所述

一、含量标准:人类的生存环境是在标准大气压下,空气中的氧含量20.93%(体积百分比)。

二、国标是进入受限空间的氧气含量大于19.5%且小于22%。

在受限空间作业低于上述含量值人类呼吸将很困难,所以必须按有关规定或标准进行检测,低于上述含氧量则必须进行空气置换,直到合格为止。

三、需要国标及条款

Q/SY1240-2009《作业许可安全管理规范》 Q/SY1242-2009《进入受限空间安全管理规范》 氧气百分比

危害后果

1、23.50%

最大的允许氧气规程(OSHA)

2、20.90%

正常大气中的氧气含量

3、19.50%

最小的允许氧气含量

4、15%-19%

降低员工的作业能力,有缺氧感觉,可引发身体冠状动脉、肺、循环系统等出现问题

5、12%-15%

呼吸和脉搏跳动加速,协调力、感觉及判断力削弱。

6、10%-12%

呼吸困难,判断力微弱,嘴唇发篮

7、8%-12%

记忆力丧失,不省人事,神志不清,脸色灰白,嘴唇变篮,恶心呕吐

8、6%-8%

8 分钟 - 死亡;6 分钟 - 50% 生存希望;4-5 分钟 - 治疗后可恢复

9、4%-6%

40 秒内昏迷、痉挛、呼吸停止至死亡

扩展资料

受限空间作业安全要求:

受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到

下列要求:

4.3.1 氧含量一般为 18%~21%,在富氧环境下不得大于 23.5%。

4.3.2 有毒气体(物质)浓度应符合 GBZ 2 的规定。

4.3.3 可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时,其被测浓度不大于 0.5%(体积百

分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时,其被测浓度不大于 0.2%(体积百分数)。

4.4 通风

应采取措施,保持受限空间空气良好流通。

4.4.1 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

4.4.2 必要时,可采取强制通风。

4.4.3 采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

4.4.4 禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

4.5 监测

4.5.1 作业前 30 min 内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。

4.5.2 分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。

4.5.3 采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。

4.5.4 作业中应定时监测,至少每 2 h 监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;

作业中断超过 30 min 应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常

时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。

4.5.5 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。

4.5.6 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取 4.6 中规定的防护措施。

4.6 个体防护措施

受限空间经清洗或置换不能达到 4.3 的要求时,应采取相应的防护措施方可作业。

4.6.1 在缺氧或有毒的受限空间作业时,应佩戴隔离式防护面具,必要时作业人员应拴带救生绳。

4.6.2 在易燃易爆的受限空间作业时,应穿防静电工作服、工作鞋,使用防爆型低压灯具及不发生火

花的工具。

4.6.3 在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时,应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

4.6.4 在产生噪声的受限空间作业时,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

4.7 照明及用电安全

4.7.1 受限空间照明电压应小于等于 36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于 12V。

4.7.2 使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器。在潮湿容器中,

作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。

4.7.3 临时用电应办理用电手续,按 GB/T 13869 规定架设和拆除。

4.8 监护

4.8.1 受限空间作业,在受限空间外应设有专人监护。

4.8.2 进入受限空间前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。

4.8.3 在风险较大的受限空间作业,应增设监护人员,并随时保持与受限空间作业人员的联络。

4.8.4 监护人员不得脱离岗位,并应掌握受限空间作业人员的人数和身份,对人员和工器具进行清点。

4.9 其它安全要求

4.9.1 在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。

4.9.2 受限空间出入口应保持畅通。

4.9.3 多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

4.9.4 作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间,作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

4.9.5 受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

4.9.6 严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具

4.9.7 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

4.9.8 在受限空间进行高处作业应按 AQ××××-××××《化学品生产单位高处作业安全规范》的规定进行,应搭设安全梯或安全平台。

参考资料:百度百科 受限空间作业

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-01
40 秒内昏迷、痉挛、呼吸停止至死亡本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-22
受限空间的氧气含量标准是有规定的。
其中的氧含量不低于19.5%。
那个硫化氢的最高允许浓度100mg/一个立方。
甲烷的爆炸下限5%。
一氧化碳的下限是12.5%。
最高容许浓度20mg/一个立方。
第3个回答  2013-01-28
1、人类的生存环境是在标准大气压下,空气中的氧含量20.93%(体积百分比)。
2、在受限空间作业低于上述含量值人类呼吸将很困难,所以必须按有关规定或标准进行检测,低于上述含氧量则必须进行空气置换,直到合格为止。追问

能不能帮忙发下相关的GB

第4个回答  推荐于2017-05-23
国标是进入受限空间的氧气含量大于19.5%且小于22%。