弱电机柜安装 标准

哪位大侠请指点迷津。
我们国家或国际上对于弱电系统的安装是否有明确的规定标准,主要是针对机柜设备的,如果有行业标准也可以。多谢!

有的,一般是:符合ANS/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19”国际标准、公制标准和ETS标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-01

    安装标准是符合ANS/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN4149、PART1、PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19”国际标准、公制标准和ETS标准。

    机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-14
弱电机柜一般采用19``标准机柜,宽600,深650,高15U/20U/25U/30U/35U/40U等,对应1m/1.2m/1.4m/1.6m/1.8m/2m
24口RJ45配线架为1u,48口为2u。100对110配线架为1u,有时自带1u的理线架。
光纤配线架1u,总交换机2u。

参考资料:三盛机柜