按照新版检规和国标的要求,对重缓冲距应该同时满足以下条件
1 轿厢在上端站碰到上极限开关时,对重不应接触到
缓冲器
2 对重完全压缩缓冲器时,轿厢的顶部空间应能满足标准要求
标识出可以同时满足以上条件的对重缓冲距的允许范围,称为对重越程标识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2h0X666fX.html
其他回答
第1个回答 2012-12-02
电梯的对重的行程应该受限制,当轿厢到了底层接触减振弹簧座后,对重就不许再上升,避免轿厢长期压缩减振弹簧。这就是‘ 对重’ 上行的极限位置,越程标识就是不许超越的标识。
本回答被网友采纳
相似回答
电梯
越程
是
什么意思
答:
1、就是指电梯在最底一层平层时,轿厢的轿底撞板与缓冲器之间的安全距离,就叫轿厢的越程
。相反地,当轿厢在最顶层平层时,对重底部与缓冲器之间的安全距离就是对重的越程。越程是一个定值范围,根据缓冲器的型号有所不同,一般在150mm~400mm之间,它是计算电梯底坑深度和顶层高度的依据之一。2、是...
什么
是
电梯对重
的最大允许
越程
答:
电梯对重
的最大
越程
跟电梯的运行速度V有关,GB7588-2003规定,当电梯轿厢完全压在缓冲器上时,对重导轨长度应能提供不小于 0.1+0.035v2(m) 的进一步的制导行程 简言之,就是轿厢在最高层平层时,对重最低处与缓冲器最高处的距离。这个距离只要高于0.1+0.035V2即可。测出此距离用红色标注在...