高压试验主要是针对一次设备(高压设备)来说的,所有的一次设备一般都需要有高压试验报告。由于你问的不太明确,是问的报告种类还是报告应该包括哪些内容呢?
如果说内容,那么需要有时间、装设地点、试品的铭牌参数、试验时环境温度(特殊还需要试验时环境湿度或者是天气)、试验人、各个试验项目的试验数据、数据的综合分析、试验结论,基本就这些内容。
那么根据不同的试品,要求的试验项目不同,最主要的有绝缘电阻、耐压试验,其它常用的直流泄露、介质损失角试验、直流电阻(开关、变压器类),特殊的还有其它试验不一一列举了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-06
第2个回答  2012-12-07
有耐压试验,继电保护试验,变压器的直阻及变比试验,互感器的极性测量。
第3个回答  2012-12-22
变压器的有绝缘油耐压,直流电阻,绝缘电阻,变比,介损,泄漏,耐压,还有简化及色谱
第4个回答  2022-09-07

高压试验报告有哪些?

