温控仪表闪烁不停是什么原因?

如题所述

温控仪表数字闪烁不停可能存在的原因是:

1、室外温度传感器坏了 需要尽快更换。

2、你的信号线连接不对。

可以把信号端直接短路试试(不要接负载),这样能检查控温表本身是不是正常,如果控温表显示的室温,那说明控温表没问题。

3、参数设置不对。

试着按SEL键:按1秒钟进入第一组参数。按3秒钟进入第二组参数。按5秒钟进入第三组参数。参数设置后,按SEL键2秒钟,返回工作状态。参数设置为OFF就可以 。

4、供电电压不正常,或者温控仪表内部电压有问题。

温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。

5、温控仪表电源部分出了问题,输出电压不稳。

6、温控仪表受到干扰,查看仪表布线,特别是信号线。

扩展资料

温控仪表安装注意事项:

1、温度一次点的安装位置应选在介质温度变化灵敏且具有代表性的地方,不宜选在阀门、焊缝等阻力部件的附近和介质流束呈死角处。 就地指示温度计要安装在便于观察的地方。

热电偶的安装地点应远离磁场。 温度一次部件若安装在管道的拐弯处或倾斜安装,应逆着流向。 双金属温度计在≤DN50管道或热电阻、热电偶在≤DN70的管道上安装时,要加装扩大管。

2、温度二次表要配套使用。热电阻、热电偶要配相应的二次表或变送器。特别要注意分度号,不同分度号的表不能误用。

3、热电偶必须用相应分度号的补偿导线。热电阻宜采用三线制接法,以抵消环境温度的影响。每一种二次表都有其外接线路电阻的要求,除补偿导线或电缆的线路电阻外,还须用锰铜丝配上相应的电阻,以符合二次表的要求。

4、电阻体通常使用三芯电缆或四芯电缆中的三芯,每一芯的电阻值可用下法测得。

5、补偿导线或电缆通过金属挠性管与热电偶或热电阻连接。

6、同一条管线上若同时有压力一次点或温度一次点,压力一次点应在温度一次点的上游侧。

7、温度二次仪表安装较为简单。把单体调校合格的二次表按安装说明书分别安装在指定的仪表盘上或框架上即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考