钢筋焊接接头拉伸试验结果无效应怎么处理

如题所述

  钢筋焊接接头拉伸试验结果无效应进行复检。
  钢筋接头的拉伸试验结果规定:
  一、符合下列条件之一,评定为合格。
  ①3个试件均断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。
  ②2个试件断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,或热影响区,脆性断裂,或延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。
  二、符合下列条件之一,评定为复验。
  ①2个试件断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,或延性断裂,抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值。
  ②1个试件断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;2个试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。
  ③3个试件全部断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,抗拉强度均大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。
  三、复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于钢筋母材的抗拉强度标准值;或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,均应判定该批接头为不合格品。
  四、凡不符合上述复验条件的检验批接头,均评为不合格品。
  五、当拉伸试验中,有试件断于钢筋母材,却呈脆性断裂;或者断于热影响区,呈延性断裂,其抗拉强度却小于钢筋母材抗拉强度标准值。以上两种情况均属异常现象,应视该项试验无效,并检查钢筋的材质性能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-16
应该复检,复检时应再取6个试件。
“当任然有一个试件的抗拉强度小于规定值,或有三个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度值均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时应进行复检。”
详见《建设工程检测见证取样员手册》73页钢筋焊接件。本回答被网友采纳