地暖不热(地暖不热的原因及解决方法)

如题所述


今天小编辑给各位分享地暖不热的知识,其中也会对地暖不热的原因及解决方法分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。
地暖不热是什么原因及解决办法
一、初次使用或长期未使用?
地暖不热原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。
解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
二、有效散热面积小
地暖不热原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。
解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要移除一些地面覆盖物。
三、管道内有气
地暖不热原因:如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
四、过滤器堵塞
地暖不热原因:如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。
解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
五、管道压力不够
地暖不热原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。
解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
六、长期未清洗
地暖不热原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。
解决办法:因为未清洁导致的地暖不热如何处理?找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。??
七、施工不当
地暖不热原因:有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。
解决办法:这样的情况,地暖不热如何处理?如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
地暖不热?什么原因?
房子地暖不热的原因如下:
1.管道内有气
不热现象:如果出现地暖主杠热,回水杠不热,那是因为管道里有气顶着,才会导致热水不能进入回水杠内循环。
解决方案:使用分水器上的放气阀将管道中的气打开,进行放气,直到放出热水为止。
2.过滤器堵塞
不热现象:如果供水主杠热度不好,很有可能是供热水质太脏,才会导致过滤器堵塞,不能正常循环。
解决方案:可以使用活口扳手,打开过滤器,将里面的过滤网进行清洗,然后重新安装好即可,或者也可以找专业维护人员进行清洗。
3.地暖长期不清洗
不热现象:没有定期保养维护地暖系统,很可能造成地暖不热。在地暖系统中,管道每年会结水垢、钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如果不及时处理,很容易出现故障,造成地暖不热。
解决方案:用户在地暖的使用过程中,应该定期维护并清洗,以防由于污垢、霉菌的增长,带来不必要的麻烦。或者可以联系售后服务人员进行地暖维护清洗。
地暖不热怎么办?
地暖不热的原因及解决办法
初次使用或长期未使用
原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。
解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
有效散热面积小
原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。
解决办法:尽量使用带腿的家具,且室内不要大面积铺设地毯。
管道内有气
原因:如果地暖主杠热而回水杠不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
过滤器堵塞
原因:如果是供水主杠不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。
解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
管道压力不够
原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。
解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
长期未清洗
原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路栓塞。
解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道1-2年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
详情可来电咨询或预约清洗。
地暖为啥不热
地暖不热的原因有多种情况,可以对照看看问题出在哪里了
1、地暖管铺设间隔太大。这样相当于热负荷配置过低,像空调制冷一样,如果功率不够,室内温度是始终下不来的,你家如果地暖公司给你铺设的间距过宽,即使供暖水温达到最高60度也室内温度也不一定够;
2、回路管道太长。地暖用的回路太少,导致每个回路太长,阻力过大,导致流速慢,室内温度达不到;
3、地暖系统淤泥杂质过多。由于绝大部分地暖系统使用的都是非阻氧管,大量的氧气进入系统,会对系统的阀门、金属管道产生腐蚀造成淤泥,在加上系统维护不好,进入的杂质,这样地暖管道里就会产生大量的淤泥和杂质,进入家里的地暖管里存积下来,越积越多,是地暖管孔径变小,阻碍水流和热量的向室内的传导,从而导致室内温度越来越低。
4、初次使用或者长期未使用。如果是刚装的地暖,或者是长期没有使用过,这个时候打开地暖它的升温是比较慢的,一般需要很长时间才能达到我们设定的温度,也就是因为升温太慢,很长时间温度都没有太大的变化,给人们就造成了一种地暖坏掉的感觉。
5、散热面积小。有的时候家里的地暖不热,并不是因为地暖坏了,而且因为地面有遮挡物,室内的散热面积太小了,影响到散热效果。例如家里的家具、地毯等。所以如果开了地暖的,有大面积的地毯,还是尽量收起来,减少地面覆盖物,让热量可以更多地散发出来。
6、管道中有气。如果是地暖主杠热,但是回水杠不热,可以确定是因为管道里有气顶着。地热管内有空气,阻碍水循环,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气。用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
7、地暖长时间没有清理。地暖使用年限比较长,保养不及时、造成的地暖不热,因为长时间的使用,水管内容易堆积水垢或者是淤泥等,如果不定期清理就会附着在管路内壁上,出现堵塞的情况,影响地暖的正常使用。可以在每年定期进行保养,但是地暖的清理还是别自己动手了,找专业的清洗公司更可靠。
地暖不热怎么办?
现在很多家庭冬天采用地暖采暖,地暖温度较高、温度均匀,冬季窝在家里非常舒适。然而,地暖不热是什么原因?地暖温度不足又该怎么办呢?
管道压力不够
现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想
解决方法:如果说地暖的热源循环动力不足则可能导致地暖的回水不热,因为水在地暖管道中循环是需要一定的压力的,如果压力不够,则回水会出现不热的现象发生。这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
管道内存有气体
现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
解决方法:先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果,很多的时候回水管不热也与排气有关。
回路不匀
现象:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。
解决方法:用地暖分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
阀门未打开
地暖进水管有热水进去,进水管也热,但回水管不热,这种情况很可能是主阀门未打开导致、解决方法~建议您依次排查地暖主管以及分集水器上的主阀门,看看有没有阀门处于关闭状态的,如果有的话打开即可解决地暖回水管不热问题。
供暖期结束未将水全部放出
在每年供暖期结束后,地暖用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废
地热施工问题
施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。地暖管安装之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞等。
地暖不热怎么办呢?
由于管道压力不足导致地热不热,可以联系物业或地暖公司解决,由于管道内有空气导致地热不热,需打开放气阀,将气排出。
地暖不“暖”最常见的原因是设备长期不清洗导致管道内堆积大量淤泥锈垢、菌藻等杂质,影响供暖质量。其中水温、压力、安装、回填深度、地表瓷砖木地板的选材都会对地暖使用效果有所影响。
地暖使用注意事项
使用集中供暖热源的地暖用户,在冬季供热企业对供暖管道进行试运行的开始几天,应该尽量关闭主阀门,以免供热企业冲刷管道的杂质异物流入本地暖系统。为了保护地板,初次使用地暖系统应注意,开始不要开足系统各回路,尽量慢慢升高温度。
低温热水地板辐射采暖系统的混凝土层打完后,一个星期内应关闭门窗每天定时洒水养护。低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8Mpa。