22问答网
所有问题
55KW水泵配线规格多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-26
一般离心泵为三相鼠笼式异步电机,功率因数取0.85
I=P/U/1.732/COS=55KW/380V/1.732/0.85=98.3A,轻载负荷如选用YJV电缆则ZR-YJV-0.6/1 3*35mm2铜芯电缆即可,如是重载负荷或选用VV电缆则截面积应扩大到3*50mm2
如有帮助望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2hC6fff6f.html
其他回答
第1个回答 2012-12-01
传输距离100米以内,70平方毫米的铝电缆或是50平方毫米的铜电缆。如果超出100米就得将电缆加大一个号了。
第2个回答 2012-11-26
最好配70平方的电缆,50平方的也可以。
相似回答
55KW 的水泵
改怎么配电啊?电缆跟开关怎么选啊
答:
55KW的水泵,380V,
每台额定电流在100A左右,200米以内,进线选YJV22-3*70+1*35的电缆
,采用星三角降压启动,配电箱到电机出线选2*YJV22-3*25+1*16的电缆,如果是软启动和变频启动时出线选。(如果说负载是长期工作,环境温度较高,供电距离在300-800米进线选95平方的)YJV22-3*35+1*16,...
55KW水泵配线规格多大?
答:
一般离心
泵
为三相鼠笼式异步电机,功率因数取0.85 I=P/U/1.732/COS=
55KW
/380V/1.732/0.85=98.3A,轻载负荷如选用YJV电缆则ZR-YJV-0.6/1 3*35mm2铜芯电缆即可,如是重载负荷或选用VV电缆则截面积应扩大到3*50mm2 如有帮助望采纳 ...