钢框架结构 梁端负弯矩调幅系数这个应该设置多少呢?

《高规》JGJ3-2002第5.2.3条规定:在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形时的内力重分布,对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅。

装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;应先对竖向荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。

程序中仅对框架梁进行调幅,对于一般梁、次梁、悬臂梁等均没有调幅。

梁端负弯矩调幅系数在分析设计>控制信息/调整信息中输入,默认值为0.85。
可是对于钢梁应该取多少呢?1.0吗?没财富了 O(∩_∩)O~求雷锋同志点化,

  钢框架结构 梁端负弯矩调幅系数这个应该设置0.7~0.8;
  由钢梁和钢柱组成的能承受垂直和水平荷载的结构。用于大跨度或高层或荷载较重的工业与民用建筑。
  民用高层建筑和大跨度厅堂等的钢框架,其杆件可为实腹式也可为构架式。国外的高层建筑采用钢框架较多,工期较长及构件截面和重量较大。如美国纽约帝国大厦和芝加哥西尔斯大厦。
  进行弯矩调幅的具体意义:
(1) 追求与实际相符的受力
(2) 减小梁端负弯矩,可减小支座处负弯矩钢筋,改善结点区钢筋过于密集的状况,便于混凝土浇注,保证结点区的强度。
原则:按某一比例减小梁端弯矩;再按平衡条件求出增加后的跨中弯矩。
弯矩调幅系数:对于现浇式框架取0.8~0.9;对于装配式框架取0.7~0.8;
注意:
(1)先对竖线荷载作用下的梁端弯矩进行调幅,然后再与水平荷载作用下的梁端弯矩值进行组合;
(2)跨中截面弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的一半;
(3)弯矩调幅概念区别于“强柱弱梁”概念,强柱弱梁是基于塑性极限分析方法对结构延性储备的一种考虑,属于抗震概念设计的内容;
(4)对于直接承受动力荷载的结构,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境下的结构,不得采用塑性内力重分布的分析方法;
(5)对于钢结构,不需进行弯矩调幅,因为钢结构设计分析一般采用塑性极限分析方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-05
混凝土结构考虑调幅是考虑塑性变形的内力重分布,相对于钢结构应该是其曲曲后强度是否考虑,在规范中,为安全起见,一些大型构件是不允许按照屈曲后强度来计算的,也即是取1.0,但是一些小型构件,可以酌情考虑,这样抗震时,就会在小构件处先发生破坏,起到消耗地震作用的目的,保护整体结构不致倒塌。至于哪些构件还要看具体的工程吧,考虑的因素有很多,比如使用年限等等
第2个回答  2012-11-26
钢梁一般不调幅
第3个回答  2012-11-25
1.0