现浇楼板裂缝安全值是多少毫米

如题所述

综述:按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。

现浇是指在现场搭好模板,在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。

优势:

现浇层和楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。

参考资料来源:百度百科-现浇板

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-15

按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。

    如果是基础出现沉降造成的,这种简单处理是达不到安全要求的,也不符合程序要求;

2. 如果排出了基础沉降问题,房屋整体稳定,那么这样简单处理后使用安全应该问题不大,对裂缝危害亦可大大降低。

拓展资料:

当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。

现浇板裂缝——百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-05
  按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。
 1.如果是基础出现沉降造成的,这种简单处理是达不到安全要求的,也不符合程序要求
 2. 如果排出了基础沉降问题,房屋整体稳定,那么这样简单处理后使用安全应该问题不大,对裂缝危害亦可大大降低。
第3个回答  2015-08-15
按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。
混凝土结构 (concrete structure), 以混凝土为主制作的结构。包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。“砼”(音tóng),与 “混凝土”同义,可并用,但在同一技术文件、图纸、书刊中,两者不宜混用。
第4个回答  2012-11-26
  按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。
  追问

首先感谢该网友的答疑!
补充问题:如果一套房内有三个并排卧室被一条裂缝全部贯穿,裂缝长度达到7-8米,表面可见裂缝接近1mm,而且主卧室裂缝已将楼板贯穿,楼下业主在装修时发现屋顶板在同位置有裂缝。且裂缝还是在房屋楼板的中间部位,修建方采用开凿V形槽并灌注环氧树脂铺贴碳纤维布,这样处理后符合建筑安全标准吗?

追答

结构产生裂缝的原因很多,需要找出具体原因才能有效处理保证安全。
你说的这种情况,如果是基础出现沉降造成的,这种简单处理是达不到安全要求的,也不符合程序要去。

追问

此栋楼未出现基础沉降,应该是野蛮施工造成,楼板钢筋网未在混凝土的中间,有些部分裸露在外生锈了,我这套房在二楼,一楼业主在装修时就看见他的房屋顶板有很多生锈点,也就是我房屋的楼板底部。我房屋的顶部也有很多生锈点。可能是楼板张力不均匀,造成楼板贯通裂缝。周边承重墙未出现明显的裂缝,只有室内隔墙(或承重墙)一处根部有较小裂缝,其余墙体完好。不知道简单处理后能否安全入住,再次谢谢老师的释疑!

追答

  如果排出了基础沉降问题,房屋整体稳定,那么这样简单处理后使用安全应该问题不大,对裂缝危害亦可大大降低。(裂缝的危害主要是影响结构的耐久性,也就是会降低房屋的使用寿命)。
  但普通人毕竟不是房屋鉴定机构,不一定能准确判断裂缝的原因,同时因为涉及楼上楼下,容易在今后的使用过程中产生纠纷。建议你们在处理前做好相关影像资料、责任人单位及监督单位的验收记录、处理方案要有批准人签字,还可以要求列入保修范围,要求其作出保修承诺。

本回答被网友采纳