请问电表这种接法会不会被偷电

我家房子是自建的,一层好几间,所以的电表都是家用电表,接法都是1.2火线,3零线,4线空着,没有另外的零线街上,好像是这栋房子零线公用还是怎么回事,现在房客自己在外面用电器,接了条线自己装在他的电表上,电表的接法也是一样,火线接在2线上,零线接在3线上,4线照样空着,不过这家电器就不是用我家零线了,想知道这样是不是可能会偷电?!多谢回复!!!

家用单相电度表 接线是 (1的端子是接进线火线 2的端子是接出线火线 3的端子是接零线 4的端子也是接零线 3和4端子在电表里是互相通连着的这样便于好配线 )单相电度表必须满足两个要素才能计费 第一要素是一个电流线圈 3和4就是电流线圈 但是这电流线圈分进和出 进就是1端子 出就是2端子 第2要素是电压线圈 电压线圈不分进出3和4只要接零线就行了 3和4端子是在 电表里是互相通连着的这样便于好配线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-06
能描述的再具体点儿么?你的意思是不是你的房客租你的房子,然后从你电表的出线处接了线到他的电表进线处,然后从他的电表的出线处用电,如果是这样的话就不会造成偷电。追问

不是,是公用一个他现在在用的电表,他拉来的一条线,火线段接在2线上,零线接在3线上

第2个回答  2012-12-06
电表是通过火线检测电流的,零线不接 电表会照常走字;
偷电到不会,这要看他零线是怎么取得,是接的总零线 还是接的地线,如果接地的话,接触不好,有可能电表跑得还快!追问

也就是说他的一条火线只要接在2线上,那就不会出现偷电问题,不用担心他零线接在3线或者4线上吗?

追答

是的,2 线是电表火线的出线!

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-12-06
不理解你问的什么,反正接线在你电表进线端就不关你的事情,在你的出线端(进你家的线),那么他用的电就算在你头上。
第4个回答  2012-12-06
现在的表应该直接火线就走电表