有16台蒸汽柜,每台蒸汽柜功率为6KW,电压为380V,请问三相四线的配置是多少?(最好有计算过程)
(3*X+Y)

三相负载每千瓦是大约是2、5A,2、5*6(每台功率)*16(数量)=240A,按这个总电流去选择线径是一点问题都没有!但还要看这16台蒸汽柜是否全部是同时间工作!几台就乘几就可以了。
主线选择50平方毫米的多股铜芯电缆吧,16台一起工作也没问题。每台电源线选择2、5-4平方毫米的铜线!
总开关选择250A带漏电保护的断路器!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-07
三相负载每千瓦是大约是2A, 2*6*16=192A,考虑启动时的瞬间电流,建议主电源选YJV3*70+2*35的电缆,总开关选择250A带漏电保护的断路器,单台电源线选择4平方毫米的铜线或电缆。
第2个回答  2008-04-09
三相负载每千瓦是大约是2、5A,2、5*6(每台功率)*16(数量)=240A,按这个总电流去选择线径是一点问题都没有!但还要看这16台蒸汽柜是否全部是同时间工作!几台就乘几就可以了。每台电源线选择2、5-4平方毫米的铜线!
第3个回答  2008-04-07
二楼的计算方法是对的,但如果是16台同时使用的话,50平方毫米的多股铜芯电缆的电流承载能力是远远不够的,即使不考虑散热条件,50平方毫米的多股铜芯电缆也只能够承载约187A的电流.
线径的截面积所承载电流的口诀如下:10下5,百上2,50\75两倍半,穿管温度8\9折,铜线升级算.
那么,要承载240A的电流的话,你的最小得选择90平方毫米的多股铜芯电缆才能够确保使用安全.本回答被网友采纳
第4个回答  2008-04-07
天啦,你们真的太有钱了,要是我的话,我就只用35平方电缆,现在的铜多贵啊,特别是紫铜!
6000/380/1.732*16/3=27.348972894平方
用35平方我都谦浪费!