每天早晨七点半左右热水管开始热,白天供热效果还行,到了晚上十八点左右就不行了,进水管冰凉,回水管有点温乎,整个晚上暖气片冰凉,什么原因?怎么解决?
另外,补充一下,楼外主管道好象是并联的!
好象不是这个问题,我逐层摸了下楼外的主管道,负一楼、一楼、二楼进水管都是热的,回水管都是凉的,而三楼开始,进、回水都是热的,四楼以上就反过来了,进水管凉,回水管热。
追答比较深层次的问题是锅炉房来水压力在你的这个楼道分配不均匀,看起来是从1楼进户的然后往楼上分配,水量不够导致的现象。你找一下锅炉房要求提高压力或者流量看看怎么样。
如果他们不管,只能自己安装循环泵了。
我住在六楼,我怀疑楼下有装循环泵的,白天不敢开,一到晚上就开启,导致我家暖气水倒流!不知有没有道理?
追答嗯,有道理。
追问我也找锅炉房了,他们反复说供水压力始终不变,白天晚上一样,也不知道说的是不是真话!
追答在你确定要安装循环泵之前是不是再找一下。
本回答被提问者和网友采纳