科龙空调e3是什么故障代码?

如题所述

显示e3是压缩机低压保护。
解决方法: 

1、确定环境温度是否太低。 

2、把主控板上的lpp插头和主板上的零线n短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。 

3、外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的lpp保护线上,另一个表笔接在零线n上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

扩展资料:

新科空调故障代码:

1、 T1故障:T1开、短路或接触不良。

2、T2故障:T2开、短路或接触不良。

3、室内通讯故障:室内基板不AC220、DC280V接线错误。

4、室内风机故障:风机不良/驱动。

5、过电流保护:压机。

6、IPM模块保护:IPM不良、基板不良。

7、E2ROM故障:EEROM,接触不良。

8、T4故障:T4开、短路或接触不良。

9、T3故障:T3开、短路或接触不良。

10、T5故障:T5开路或接触不良。

11、I互感器异常:互感器异常、220V接线错误。

12、I互感器异常:IPM不良、220V接线错误。

13、室外通讯故障:室外通讯不良。

14、少氟故障:氟里昂泄漏。

15、四通阀故障:EEPROM接触不良。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考