1. 通风风管及空调风管的分类依据压力不同,分为低压、中压、高压三种。
2. 风管厚度的规定与风管的压力及边长有关,具体规定如下:
- 边长≤320mm的风管:中低压厚度为0.5mm,高压厚度为0.75mm。
- 320<边长≤630mm的风管:中低压厚度为0.6mm,高压厚度为0.75mm。
- 630<边长≤1000mm的风管:中低压厚度为0.75mm,高压厚度为1mm。
- 1000<边长≤1250mm的风管:中低压厚度为1mm,高压厚度为1mm。
- 1250<边长≤2000mm的风管:中低压厚度为1mm,高压厚度为1.2mm。
- 2000<边长≤4000mm的风管:中低压厚度为1.2mm,高压厚度按设计要求。
3. 风管的制作材料包括复合风管和无机风管。复合风管以Durkduct风管为代表,风管的制作可按截面形状和材质分类。
4. 在风管的制作过程中,对于咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处应涂上密封胶(如中性玻璃胶),以保证风管的密封性能。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。
5. 风管按截面形状可分为圆形风管、矩形风管、扁圆风管等多种。圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂,因此实际应用中以矩形风管为主。
6. 风管按材质可分为金属风管、复合风管和高分子风管。不同的材质适用于不同的环境和要求。