箱变进线电缆如何选择,就是系统图上要表示的,有没有什么计算公式之类的?

比如我要给路灯供电,设计相变,供电半径为1KM,设备总功率为20KW,我选的80KVA的箱变,请问,在箱变外边的进线怎么选择,我只会算低压的电缆选型,最好是有公式或则方法,谢谢(最后还想问一句,箱变的进线是不是属于供电部分?不归做配电的负责啊?)菜鸟求解

算法一样的
P=UI
只不过U是10KV,(线电压)
举例
P=根号3UI 功率因素
I=80KVA/1.732/10KV/0.9
算出电流然后根据安全载流量选电缆

进线也是配电,高压配电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-18
70的电缆足以了 我们公司都是做这个箱变的 对电缆不是太了解 不过就你这么小的变压器这个足够了 有什么不清楚 再联系 很高兴能帮到你追问

谢谢哈,但是我想要的是计算方法啊,下次我遇到不同功率的箱变才知道怎么选电缆啊,我现在正想找个人学学箱变,你既然是做这东西的,应该比较懂吧,能像你学习吗?能加你QQ吗?我的是273291352

追答

我也不是太懂 我不做设计 我做调试的! 没事你有什么问题 我可以给你问问 我的QQ253325537 说是百度知道的就OK

第2个回答  2012-12-18
80KVA的箱变,现有设备总功率为20KW,属大马拉小车,如果为中长期发展作的储备,那进线也要按80KVA考虑。