低压断路器整定值怎么计算

我公司的值一般是机组额定电流*1.3,但是有客户说机组额定电流*1.1就够了,不知道国家或者行业上怎么规定的?

整断路器的整定值调整方法,需要举例说明,具体如下:

例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。

短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。

整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(断路器器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。 如果上一级小于下一级,那么上一级已经动作而下一级仍未动作,就没有保护作用了。

扩展资料

继电器其他注意事项:

由于直流电流不像交流有过零点的特性,直流的短路电流(甚至倍数不大的故障电流)的开断;电弧的熄灭都有困难,因此接线应采用二极或三极串联的办法,增加断口,使各断口承担一部分电弧能量。

除传统的热磁脱扣器外,电子脱扣器也得到了广泛应用。电子脱扣器的一个重要优点在于在环境温度变化的情况下,仍能稳定地工作。

注意:漏电保护器必须要求有极高的灵敏性,所以一定要选用大牌子的才安全,比如西门子的就不错,因为它们对线路的检测非常精密、灵敏,在0.1 秒甚至更短的时间内就可以检测到异常,并在电流强度和时间尚未达到伤害程度前,就立即跳闸,切断电源主回路,充分保证了人身安全。

而如果使用质量不过关的杂牌子,或老旧不堪的,哪怕只晚了1秒甚至0.5秒,但是对人体的伤害也是致命的。

断路器的附件

分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。




参考资料来源:百度百科——整定值

参考资料来源:百度百科-低压断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
  计算方法:
  1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载。
2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器。
2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:
⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择
低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。
⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop o 必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop o ≥Krel??Ipk,式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;
②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流Iop s ,也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop s ≥Krel??Ipk,式中Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;
③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop l ≥Krel.I30,式中Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作
④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop应符合公式的要求,Iop≤Kol.Ial,式中Ial—绝缘线缆的允许载流量;Kol—绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。
2、保证选择性
⑴无论下一级是选择性断路器还是非选择性断路器,上一级断路器的瞬时过电流脱扣器整定电流一般不得小于下一级断路器出线端的最大三相短路电流的1.1倍;
⑵如果下一级是非选择性断路器,为防止在下一级断路器所保护回路发生短路电流时,因这一级瞬时动作灵敏度不够,而使上一级短延时过电流脱扣器首先动作,使其失去选择性。一般上一级断路器的短延时过电流脱扣器的整定电流不小于下一级瞬时过电流脱扣器的1.2倍;
⑶如果下一级也是选择性断路器,为保证选择性,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长0.1S。
第2个回答  推荐于2017-09-29
我一般都设1.2倍,1.1到1.5倍都属正常
从时间设定是找,倍数小可以把时间设置长一些,倍数时间设置短一些就合理。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-12-21
断路器下只有一个用电器的,整定值用额定电流的1.25倍,如果是断路器下有三只以上用电器的,整定值是所有额定电流之和0.7,注意这里三个用电器通常情况下不是同时使用的。如果这三个以上的用电器一直是同时使用,则设定值与额定电流和相同。
1.1倍一般是指热续电器的设定值,通常热续电器设定是额定的0.95至1.05之间,看这个设备是重载还是轻载,轻载用0.95,重载用1.05.
第4个回答  2012-12-24
1