DZ47LE-63这种三相四线的漏电保护器怎么接线啊?

我现在只接了ABC三根线给三相电动机用,不知道还有没有漏电保护作用?我又拿万用表测量N桩头怎么也有电呢,AN=380V BN=380V CN=0 地线和N=220V,我搞不懂了,N不是接零线的吗,怎么现在不接反而带电了,到底要怎么接线呢,再接两相的设备又怎么接?

DZ47LE-63的的漏电保护器,这种漏电保护器也是安装在220V的单相电电路中,所以也是只有一根火线和一根零线;

这种DZ47LE-63的漏电保护器接线有着严格的要求,我们看上面的图片,上面图片中右侧的那个接线端子标注有N,所以零线必须接在右侧,左侧那个没有标注是用来接火线的,进线端和出线端都是如此。蓝色的是零线,红色的是火线,特别注意,接线之前一定要断电,零线和火线不要接反。



扩展资料:


上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。

接线注意:

对于1p+N漏电断路器,N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
哥们,这种漏电断路器是不能用于电动机的启动的。
DZ47LE系列的断路器漏电动作电流为30mA,而普通三相异步电动机运行时的漏电流有时能接近100mA,电机绝缘不好时漏电流会更大。这个断路器主要是配电使用的。
普通电机使用断路器用DZ47 D型系列即可,漏电保护的话注意电动机要可靠接地即可。追问

这款是60A的也不行吗?问题是问什么N接头也有电呢?这个N不接漏保护是否还能正常作用?

追答

1、这种断路器根本不是为电动机设计的,100A的也不能行,本人亲自试验过,一启动就跳,不信你可以试。
2,、按照说明书,N线必须接,且不能接错,而且必须保证进线处的N线可靠接地。
3、至于你的N线为什么有电,我觉得不是开关的问题。按照你的描述,你的系统是中性线未接地系统,并且可能C相接地了,至于我分析的对不对,你只要测量开关上面或者同一系统中的别处电源便知!

追问

现在搞定了,N接零线,我接了十台三相1KW-2.5kw的电机,十只日光灯,一个500W的控制变压器,测试开关线路一切正常。关键是所有的线都必须经过这个开关,而且电机必须都接地,不然开关合不上!