谁有水泵两用一备的PLC200程序?要求水泵故障自动启动的

如题所述

这个问题很简单,首先你要确认你水泵是什么控制的,是直接启动还是变频启动,
1要是直接启动的话就启动后读电流,当电流不正常,或者无电流通过时就返回故障
2变频或软起等要是有故障以后,有所对IO故障输出。
3故障后自动启动就是一套故障返回到第二套的启动上。
说的很清楚了。 希望对你有所帮助追问

水泵为故障IO控制,当A泵故障时B泵启动,当B泵故障时A泵启动,不好意思我是新学者,能给我做一个看看吗?

追答

SB1 I0.0 启动
SB2 I0.1 停止
I0.3 故障A
I0,.4 故障B
Q0.0 A
Q0.1 B
我给你做个电机有拖动的控制,变频控制
LD I0.0
O Q0.0
O I0.4
AN I0.3
= Q0.0
LD I0.1
O Q0.1
O I0.3
AN I0.4
= Q0.1

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-27
首先你要确认你水泵是什么控制的,是直接启动还是变频启动,
1要是直接启动的话就启动后读电流,当电流不正常,或者无电流通过时就返回故障
2变频或软起等要是有故障以后,有所对IO故障输出。
3故障后自动启动就是一套故障返回到第二套的启动上。
如果水泵为故障IO控制,当A泵故障时B泵启动,当B泵故障时A泵启动。

SB1 I0.0 启动
SB2 I0.1 停止
I0.3 故障A
I0,.4 故障B
Q0.0 A
Q0.1 B
我给你做个电机有拖动的控制,变频控制
LD I0.0
O Q0.0
O I0.4
AN I0.3
= Q0.0
LD I0.1
O Q0.1
O I0.3
AN I0.4
= Q0.1
第2个回答  2012-12-10
有分数奖励吗,我有一个超级牛人的模型,无论多少泵都可以自行按照顺序控制,超级经典
第3个回答  2015-11-06
我有。。。。两用一备的
第4个回答  2012-12-10
自己想去